Магазин с деревянной стропильной системой. Устройство дренчерной установки?

Количество просмотров - 1551
(ссылка на эту тему)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Сентября 2014 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите как сделать проект по дополнительному пожаротушению магазина с деревянной стропильной системой. необходимо установить дренчерную установку. если есть примеры магазина с дренчерными установки прошу поделиться. Как рассчитывается количество дренчеров для установки в магазине.
заранее спасибо.

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Сентября 2014 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Дренчерная система для магазина это перебор.
Спринклерную нужно делать. Магазин по НПБ 15 подпадает под автоматическое пожаротушение или это компенсирующие мероприятия по техусловиям?
Возможно вы имели в виду дренчерные завесы в проемах?
Опишите подробнее объект. Основной документ для разработки - ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) с изменениями.
АПТ совмещено с пожарными кранами или отдельная сеть?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Сентября 2014 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Это компенсирующие мероприятия.В магазине сделана стропильная система крыши,пожарникам нужно дополнителное компенсирующие мероприятия по пожаротушению ,как все это оформить.

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Сентября 2014 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

АПТ  совмещено с пожарными кранами

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Сентября 2014 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

В смысле водяная завеса должна постоянно орошать стропила? Или же пожаротушение торгового зала (любое)?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Сентября 2014 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Возле входа устанавливается кран, когда начинается пожар персонал подходит и открывает кран , начинается орошение. С персоналом проведен инструктаж. Пожаротушение всего здания

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Сентября 2014 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Компенсирующие мероприятия отражаются в СТУ и подписываются МЧС.
Хм, тогда уточняем дальше. В компенсирующих предусмотрена установка тушения магазина или установка орошения строительных конструкций (стропильной системы)?
Если площадь магазина, то по таблице Б.2 в ТКП для магазина (группа 1 таблицы Б.1) получаете 0,08*120=9,6 л/с.
Добавляете расход на пожарные краны по ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) - (для примера 2 струи по 2,5 л/с)
Итого получаете расход не менее 14,6 л/с
Напор необходимый - отметка потолка верхнего этажа где предусмотрена установка плюс 10-15 метров. Это предварительные расчеты необходимого напора. Окончательная цифра только расчетом. Берете ТУ на водоснабжение и определяете хватает ли напора и диаметра сети в точке подключения. Не хватает - нужно делать повысительную насосную. Нет запаса воды - предусматривать резервуары запаса воды.
По расстановке оросителей - ТКП 45-2.02-190-2010 (02250). Расстояния, отметки, тип и т.д.
По расстановке ПК - ТКП 45-2.02-138-2009 (02250). Расстояния, диаметры, диаметры спрыска и т.п.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Сентября 2014 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Если есть похожие проекты скиньте

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Сентября 2014 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

похожие на что? [улыбка]
Не сочти за вредность, Александр, но даже если скину проект магазина который делал только что - не поможет.
Пока разберитесь с печкой, от которой плясать.(Что указано в компенсирующих, какие ТУ, исходные есть, какие нужно дозаказывать...) Дальше поможем, направим, подскажем.
(если совсем туго - в личку)

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Сентября 2014 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 828, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines