Очень нужен ваш совет по поводу размещения эл.щитовой на 3-м этаже в осях 7-К.
Можно ли вынести в зал бассейна в оси 4-5 В-Г и потом спуститься?. Я вынесла на 3 этаже из зоны бассейна (он на 4м этаже),но теперь получается  обратная петля.
Вопрос №2: в проекте очень большая прачка, как лучше рассчитать Рр на вводах, если Кс брать по СП31 т.6.7 для прачки,то Кс=0.5,вроде маловато т.к. прачка работает в две смены. Ру машины=30/2.8/4.5 кВт, берем Рр машины =30+4.5=34.5кВт так? какой Кс в таблице брать для одной машины?
* консультация 1этаж.pdf
(572.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]

Инженер ( ? , Россия)
Maik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Сентября 2014 года, 02:49
(ссылка на это сообщение)

добавляю чертежи

* консультация 3этаж.pdf
(534.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
 
* консультация 4этаж.pdf
(278.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
 
* Прачка.doc
(145.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
* разрез.pdf
(143.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 26]

Инженер ( ? , Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Сентября 2014 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Для экспертизы было бы лучше никуда щитовую не переносить. Замучаетесь потом доказывать, что влагоизоляция выполнена. Хотя делали так. Доказывали. В конце концов, все понимают, что бассейны строят надежно, в отличие от систем канализации или водопровода (да не услышат меня сантехники!).
По поводу прачки зря волнуетесь, считайте по СП. Стиралка только во время нагрева максимальную мощность тянет

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 712, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines