Сообщение #1 : 26 Сентября 2014 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

необходимость установки вантуза на напорной сети канализации

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Сентября 2014 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Поплавок не опустится пока давление внутри трубы есть, даже если вся она с воздухом будет. Там воздушник нужен (штуцер с вентилем на трубе)

Проектировщик ( ? , Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Сентября 2014 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Поплавок не опустится пока давление внутри трубы есть, даже если вся она с воздухом будет

В данном случае чем канажка отличается от водопровода?

ЗЫ не ставить, тк велика вероятность его засорения
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Сентября 2014 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

Цитата
не ставить, тк велика вероятность его засорения

Не ставить нельзя, так как в соответствии со СНиП 3.05.04-85* напорные сети проходят гидравлические испытания (как правило). То есть воздух с самых верхних точек нужно будет стравить, иначе не поднимешь давление до испытательного. Можно, конечно, заменить на пневматические испытания, но там свои особенности нужно смотреть по конкретному случаю.

P.S. В связи с вышесказанным, ваша аналогия с сетями водопровода в плане воздушников вполне уместна)))

Проектировщик ( ? , Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Сентября 2014 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Кстати, оказывается есть и спец. воздушные вантузы для канализации (гугл выдает достаточно ссылок)
Golynskiy
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Января 2015 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане.
Логично, что если сеть напорная, то наличие вантуза есть необходимость.
Другое дело как его поставить. Mоpоk прав, но он не закончил свою мысль. Суть не в засорении , а в санитарной зоне вокруг этого клапана.
И я прошу рассказать откуда ноги у этой темы растут? Не из септика ли в подвале?
Напорная линия должна иметь уклон в сторону насоса

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 796, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines