beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка КТП 10/0,4 кВ. Максимальное расстояние до энергопотребителя?

Количество просмотров - 12070
(ссылка на эту тему)
Ivan 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 29 Сентября 2014 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

1) Есть проект планировки на маленький участок: планирумый детский сад и 20 индивидуальных домов.
Изначально с электриками был согласован вариант, когда электроснабжение всех потребителей будет
осуществляться от 1 КТП. А теперь, после разработки проекта, они предлагают "выделить земельный участок для установки 2-х КТП: первая для быта, вторая для детского сада". Запитать эти КТП возможно только от одной ВЛ-10 кВ. И какой смысл во 2-й КТП? Линия-то одна...И вообще, разве ставят на одном участке 2 КТП?
2) Какое максимальное расстояние от ТП 10/0.4 кВ до энергопотребителя (дом)?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Сентября 2014 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Согласно ПУЭ п.4.2.131:
"Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума)."

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Ivan 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Сентября 2014 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Максимальное расстояние интересует, на котором можно подключиться к ТП
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Сентября 2014 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Первое что нашла: Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 (Проектирование детских
дошкольных учреждений)
6.1. По степени надежности электроснабжения потребители электроэнергии детских дошкольных учреждений относятся ко II категории.
6.2.  ВРУ составляется из вводных и распределительных панелей. К вводной панели подводятся две питающие линии от разных трансформаторов двух трансформаторных подстанций.

Проектировщик (Королев, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Сентября 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

В нормативах такой цифры нет и быть не может. Из моей практики после 150-200м  по длине трассы начинаются серьезные проблемы из-за низких  токов КЗ, поэтому больше брать не стоит. Из чужой практики - до 350м доходило, были неоправданно завышенные сечения питающего кабеля и дорогие автоматы с электронным расцепителем (благо мощность была небольшой).
Вообще кто-то на форуме выдал подобную фразу, близкую к реальности: "Предельная длина линии в километрах равна напряжению в киловольтах" Т.е. 0,4кВ - 400м; 10кВ - 10км. Очень похоже на истину...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Энергопро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Сентября 2014 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Каждый проект индивидуален. Прежде чем запроектировать линию и определить место установки ТП, необходимо выполнить предварительные расчеты. Прикинуть потери напряжения, просчитать токи к.з., выбрать автоматы на отходящих линиях, проверить кабель на термическую устойчивость. И только потом определиться с линиями.

Проектировщик (Заречный, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Сентября 2014 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Из моей практики после 150-200м  по длине трассы начинаются серьезные проблемы из-за низких  токов КЗ, поэтому больше брать не стоит.

всего 5-7 опор на линии? маловато. около 20 опор на линию, по-моему, нормально. т.е. с учетом пролетов по 30 м всего 600 м ВЛ-0,4. иногда даже километровые получались с питанием от середины и ничего. и потери. и токи к.з. проходят. при условии, что это ВЛИ, конечно.

Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Сентября 2014 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Все нужно считать.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Сентября 2014 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)


Из моей практики после 150-200м  по длине трассы начинаются серьезные проблемы из-за низких  токов КЗ, поэтому больше брать не стоит.

всего 5-7 опор на линии? маловато. около 20 опор на линию, по-моему, нормально. т.е. с учетом пролетов по 30 м всего 600 м ВЛ-0,4. иногда даже километровые получались с питанием от середины и ничего. и потери. и токи к.з. проходят. при условии, что это ВЛИ, конечно.

Ну Вы попробуйте на 600м СИПом 300кВт из точки в точку передать...
Сельские сети вообще отдельная песня. Нагрузка обычно небольшая и распределенная. Так можно в пример сеть наружного освещения дать, там и подлиннее бывает.

Я тут, конечно, со своей колокольни сужу, в основном жилые застройки делаю. Медь в землю закладывать нельзя, сечение больше 150 нежелательно, более 3х кабелей на фидер подключать тяжко в стандартных ВРУ и т.д. и т.п.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Октября 2014 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

По теме: Смысла никакого, помоему просто командуют манагеры вами.
это моё личное мнение. В одном месте, естественно смысла нет. Считайте центр нагрузок исходя из всех потребителей и там ставьте КТП с соответствующей мощностью транса (земельный вопрос - отдельная тема). Максимальное расстояние до потребителя характеризуется падением напряжения в ВЛ (по нормативам не более 5 %).
Если есть желание более развернутого ответа, то мощности и длины "в студию"..

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Ivan 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Октября 2014 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

Уточнили у электриков про 2 КТП, они сказали "ну типа это для нашего удобства, т.к. при проведении ремонтных работ садик сложно отключать от питания, а так удобно будет, садик отдельно, остальные отдельно" ^_^

Просуммировар все ответы сделал вывод, что рекомендуемая макс. длина линий от потребителя до КТП 300-400 метров.

Всем спасибо.
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Октября 2014 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)


Уточнили у электриков про 2 КТП, они сказали "ну типа это для нашего удобства, т.к. при проведении ремонтных работ садик сложно отключать от питания, а так удобно будет, садик отдельно, остальные отдельно" ^_^
Просуммировар все ответы сделал вывод, что рекомендуемая макс. длина линий от потребителя до КТП 300-400 метров.
Всем спасибо.
Интересно как эти энергетики будут запистывать 2 ктп от одной вл?На какой то поре надо сделать ответвление? Потребуется установка двух разъеденителей на разных опорах. А чего там сложного в отключении садика? Или жилые дома и потербители будут висеть на одном фидере?! Маловероятно... Они  ж не 10-ку в вру садика тащат? Мутняк какой то...
Максимальная длинна до поребителя это моё личное мнение нормируется падением напряжения в ВЛ. Которая зависит от длинны и сечения провода.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31