Автоматизация котельной на Siemens S7-1200

Количество просмотров - 4576
(ссылка на эту тему)
Малафеев Е.Н.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 29 Сентября 2014 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.
Руководство поставило мне задачу разработать проект автоматизации котельной на Siemens S7-1200. Не знаю с какой стороны к ней подходить.
Подскажите если у кого какие-нибудь наработки по этой теме?
Буду очень признателен.

Инженер-проектировщик (Липецк, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Сентября 2014 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Целой котельной? на одном 1200? Сколько котлов?

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Малафеев Е.Н.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Сентября 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Котельная 2 котла buderus c горелками Oilon GP 250. Горелки модулируемые с RWF40. Нужно разработать схемы на щит управления каждым котлом. В каждом щите свой сименс. Плюс Щит автоматики, в котором все остальные сигналы с котельной+УУТ+пожарка. Контроллеры общаются друг с другом по Modbus RTU.

Инженер-проектировщик (Липецк, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Сентября 2014 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

А зачем им Modbus? Они отлично смогут общаться по S7, для этого ни чего не нужно...а Modbus им не родной)

У вас уже получилось 3 контроллера 1200.
Честно говоря не понятно, зачем так упрощать? один 1200 на котел можно понять, но 1200 для общекотельной автоматики...

Понимаете, проще выполнить проект, чем объяснять, если Вы не представляете с какой стороны подходить.
Возможно нужно изучить Технические регламенты на эту тему, Правила и требования...возможно еще что-то.

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Малафеев Е.Н.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Сентября 2014 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Ну вот так. По modbus через коммуникационный модуль. Что такой S7 я не знаю.

Инженер-проектировщик (Липецк, Россия)
Малафеев Е.Н.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Сентября 2014 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Все верно. Будет 3 S7-1200, По одному на каждый котел, а тот который в ЩА будет еще управлять АВР

Инженер-проектировщик (Липецк, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Сентября 2014 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)


Ну вот так. По modbus через коммуникационный модуль. Что такой S7 я не знаю.

Выдержка из технических параметров CPU S7-1200:
Коммуникационные функции
S7 функции связи в режиме сервера  
Тип интерфейса - PROFINET..

S7 - коммуникационный протокол, встроенный во все ПЛК фирмы SIEMENS серии S7

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Октября 2014 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)


Коммуникационные функции
S7 функции связи в режиме сервера 
Тип интерфейса - PROFINET..

S7 - коммуникационный протокол, встроенный во все ПЛК фирмы SIEMENS серии S7


В составе линейки S7-1200 есть интерфейсные модули, поддерживающие ModBusRTU. Мне доводилось их применять для связи с оборудованием других производителей.  Конечно этот тип интерфейса не лучший для объединения нескольких контроллеров, обеспечивающих управление в реальном времени ответственным оборудованием. Если все делается на S7-1200, то конечно лучше использовать Profinet. Функциональнее, быстрее, надежней, да и дешевле получится. Другое дело, если есть какое-то стороннее оборудование с ModBus, тогда конечно стоит какой-то (какие-то) из S7-1200, оборудовать доп. интерфейсным модулем. Но только конкретно для этого оборудования, а все S7-1200 все-таки "профинетить".

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 13:25

Вчера в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines