Сообщение #1 : 30 Сентября 2014 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Вчера общался с главным инженером одного из РЭСов Белгородэнерго. Ездил туда отвозил заявки на ТУ.
Разговор зашел про ВЛЗ на СИП-3. Меня сильно удивило утверждение гл.инженера, что при сухих условиях, летом, линия у которой перехлестнутые между собой фазные провода - не отключается а продолжает нормально работать и дальше. Причем при той же нагрузке, без явного междуфазного к.з. либо однофазного/неполнофазного к.з на землю (ветер свалил  дерево на линию да еще  перехлестнулись фазы).
Подозрительне утверждение. Я до сих пор считал что оболочка СИП-3 позволяет лишь продлить срок службы провода лет на 5-7, от гололеда еще. Но никак не обладает серьезными изоляционными свойствами. По утверждению гл.инженера - чуть ли не 40кВ на пробой выдерживает оболочка.  Все хотел мне показать фото реальное, где дерево запутало провода линии но чтото не нашел его ))). Ну даже еслиб и показал - по фото точно не скажешь в работе линия или же отключена по факту.

Хотя... Белгородэнерго они ж любители всё новое использовать. Может действительно есть уже такие провода СИП-3 с реальной изоляцией на пробой [непонятно]
Еще утверждал что толщина слоя оболочки - миллиметров 9. Прям как жила кабеля из сшитого ПЭ.

П.С. Разговор этот был вчера, 30 сентября в Ивненском РЭС. Линия эта - гдето недалеко от а/д М2 Москва-Харьков

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Параноя
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Сентября 2014 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

http://www.news.elteh.ru/arh/2002/15/09.php
можете в интернете найти учебный фильм о проводах SAX. Там пили дерево и аккуртно клали его на три провода, затем оставляли на неделю. Линия продолжала работать.

Инженер (Белгород, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Сентября 2014 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

Делали реконструкцию ВЛ 10 кВ, проходившую по лесу. Регулярно отключалась РЗ, сети выезжали 2-3 раза в неделю ветки резать. Заменили голые провода на СИП-3 - отключения прекратились и ВЛЗ продолжала работать даже при лежащей на фазе крупной ветке. Но всё равно: надо помнить, что это всё-таки ЗАЩИЩЁННЫЕ провода, а не изолированные...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Сергей О
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Октября 2014 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)



можете в интернете найти учебный фильм о проводах SAX.


А сам производитель однозначно заявляет такую возможность в технических характеристиках на провод ? Рекламы, обзоров, статей много я находил. Я вот позвонил на Кольцугинский завод и ради интереса поинтересовался. Чтото мне однозначного ответа не дали что да, это точно - на пробой держит пару десятков киловольт. А обещать как известно не значит жениться . Экспертизе нужны не слова а документы

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Toliz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Октября 2014 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Провода не соприкоснулись. Линия была в работе.

DSC01391.JPG
 
* DSC01391.JPG
(3624.4 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 1443]

Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Toliz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Октября 2014 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Правда изоляторы повернулись в горизонтальное положение.

Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Октября 2014 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

А обещать как известно не значит жениться . Экспертизе нужны не слова а документы

А что вы обещали экспертизе?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Октября 2014 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Ну вообще то в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52373 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Цитата
п.3.2 защищенный провод: Провод для воздушных линий электропередачи, поверх
токопроводящей жилы которого наложена экструдированная полимерная защитная изоляция,
исключающая короткое замыкание между проводами при схлестывании и снижающая
вероятность замыкания на землю

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Октября 2014 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

наложена экструдированная полимерная защитная изоляция,
исключающая короткое замыкание между проводами при схлестывании и снижающая
вероятность замыкания на землю

с чем она (изоляция  на СИП-3) прекрасно справляется...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Октября 2014 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 52373 заменен на ГОСТ 31946-2012

Инженер (Пенза, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Октября 2014 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 31946-2012

Спасибо, не знал. Ну да суть все та же...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Сергей О
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Октября 2014 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)


Да но в этом госте нигде не написано что изоляция защищенных проводов _должна_ выдерживать напряжение пробоя при междуфазном замыкании проводов между собой и на землю. Это я про СИП-3. Насчет СИП-2 базара нет, пункт 3.2 что упоминался выше постом - это про них

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Октября 2014 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

п.3.2 защищенный провод:

Это как раз про СИП-3.
СИП-2 - это изолированный провод.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 798, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines