внутреннее пожаротушение цеха. устанавливать ПК в венткамере и компрессорной?

Количество просмотров - 2795
(ссылка на эту тему)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Октября 2014 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Проектирую внутреннее пожаротушение цеха, категории Б. В цеху отделены противопожарными перегородками помещения венткамеры и компрессорной. Вход в эти помещения есть только снаружи. ПК расставленные в цеху не могут обеспечить пожаротушение там. Обязательно устанавливать дополнительные ПК в этих помещениях или есть возможность это как-то обойти?

? (Борисов, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Октября 2014 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

5.3.9   Для частей зданий различной этажности или помещений различных классов необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расходы воды на пожаротушение следует принимать отдельно для каждой части здания согласно 5.3.1 и 5.3.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
— для зданий классов Ф5.1–Ф5.3 категории Д, имеющих в своем составе выделенные противопожарными перегородками 1 типа помещения других категорий объемом более 500 м3 и (или) встроенные (пристроенные) помещения классов Ф3.2 и Ф5.4, — отдельно для зданий указанной категории и каждого класса;
— для зданий класса Ф5.1–Ф5.3 категорий А, Б, В, Г, имеющих в своем составе встроенные (пристроенные) помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не выделенные противопожарными стенами, — по суммарному объему здания, отнеся его к классам Ф5.1–Ф5.3;
— для зданий класса Ф1.3 с встроенными (пристроенными) помещениями класса Ф3, разделенными между собой противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45, — для каждой части здания в отдельности;
— в других случаях: для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания; для зданий, разделенных на части противопожарными стенами, — по объему каждой части здания.
При соединении зданий I–IV степеней огнестойкости переходами из негорючих материалов
и установке противопожарных дверей не ниже 2 типа по концам переходов, объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии указанных дверей — по общему строительному объему и более опасной категории здания.

Класс здания всего Ф5.1, компрессорная и венткамера это не административная встройка/пристройка. И категории этих двух помещения явно будут не Д.

Стена и перегородка разные вещи.
Мое мнение по букве ТКП - тянуть ПК туда с заделкой гильз материалом с нормативным EI

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Октября 2014 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Там перегородка первой категории, и категория там именно Б. Если я правильно понимаю, то пожаротушение в этих помещениях не требуется, так?

? (Борисов, Беларусь)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Октября 2014 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Категория не Б, а Д.

? (Борисов, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Октября 2014 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

если подпадает под
— для зданий классов Ф5.1–Ф5.3 категории Д, имеющих в своем составе выделенные противопожарными перегородками 1 типа помещения других категорий объемом более 500 м3 и (или) встроенные (пристроенные) помещения классов Ф3.2 и Ф5.4, — отдельно для зданий указанной категории и каждого класса;

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Октября 2014 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

? (Борисов, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 768, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines