Заземление оборудования цеха. Можно ли присоеденить к внутреннему контуру заземления цеха?

Количество просмотров - 6001
(ссылка на эту тему)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Октября 2014 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Мне необходимо заземлить конвейеры, вентиляторы, сепараторы. Можно ли это сделать присоединением данного оборудования к внутреннему контуру заземления цеха? Или это выполняется как-то по-другому?

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Октября 2014 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

можно так, а можно только жилой РЕ питающего кабеля

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Октября 2014 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Можно ли это сделать присоединением данного оборудования к внутреннему контуру заземления цеха?

это моё личное мнение-нужно!

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Октября 2014 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Можно ли это сделать присоединением данного оборудования к внутреннему контуру заземления цеха?

В случае повреждения кабеля может возникнуть замыкание на СПЧ, которое АВ не определит. Ведь УЗО на линии наверняка нет?
Гост Р 50571-5-54-2011 Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов.
543.6 Размещение защитных проводников
Если для защиты от поражения электрическим током используется устройство защиты от сверхтока, то защитный проводник должен быть объединен с фазными проводниками или проложен в непосредственной близости.

При этом дополнительно может потребоваться подключение к внутреннему контуру для обеспечения СУП.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Октября 2014 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

А физически как будет удобнее? Думаю жилой. Конечно, если нет особых требований оборудования...
Выбор способа заземления не зависет от того правильно ли выбран АВ и его уставка ЭМ защиты - среагирует ли он на ОКЗ.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Октября 2014 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

А что значит- "Корпуса электрооборудования должны иметь металлическую связь с заземлённой нейтралью источника питания" ?

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2014 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

"Корпуса электрооборудования должны иметь металлическую связь с заземлённой нейтралью источника питания" ?

По старому это выполнить "зануление", выполняется в системах TN-C, TN-C-S, TN-S.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Октября 2014 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! А вот ещё такой момент- несколько вентиляторов стоят на улице на металлической площадке, фундамент её бетонный с армированной сеткой, на этой же площадке стоит шкаф управления, вопрос- как заземлить эти вентиляторы и шкаф? К внутреннему контуру тут не присоединишься. И нужно ли заземлять в таком случае мет. площадку?

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Октября 2014 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

И нужно ли заземлять в таком случае мет. площадку?

Скорее всего она имеет связь с землей, т.е. заземлена, но требуется включить ее в систему уравнивания потенциалов соединив с корпусами шкафов и вентиляторами. Вентиляторы и шкафы также "зануляются" жилой РЕ в составе питающего кабеля.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Октября 2014 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)


но требуется включить ее в систему уравнивания потенциалов соединив с корпусами шкафов и вентиляторами.

А то, что шкаф висит на стойке площадки и вентилятор стоит на площадке- можно же считать, что они соединены?

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Октября 2014 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Заземляйте все оборудование PE/PEN жилой, которая в составе кабеля!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Октября 2014 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)


Заземляйте все оборудование PE/PEN жилой, которая в составе кабеля!

и не забудьте о дополнительной системе уравнивания потенциалов.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Сергей Щедрин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Октября 2014 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Напишите, каким образом заземляется силовой и распределительный трансформаторы. В чем разница при заземлении сухого трансформатора и масляного трансформатора, если она вобще есть.
Заранее спасибо

С уважением, Анатолий
ООО "АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН"

Руководитель отдела маркетинга (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Октября 2014 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

На баках масляного и раме сухого - есть специальный заземляющий болт. Его гибкой перемычкой соединяют с опорной металлоконструкцией (а ее к контуру заземления) или сразу присоединяют к контур заземления.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Сергей Щедрин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Октября 2014 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)


На баках масляного и раме сухого - есть специальный заземляющий болт. Его гибкой перемычкой соединяют с опорной металлоконструкцией (а ее к контуру заземления) или сразу присоединяют к контур заземления.

Спасибо за подробный ответ!

Руководитель отдела маркетинга (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin