Сообщение #16 : 06 Октября 2014 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

.
п.4.3 ТКП 279 эвакуационные пути должны обеспечивать эвакуацию всех людей...
Находим для помещения парикмахерской эвакуационный путь по п.5.1.4 ТКП 279 и п.59 СТБ 11.0.03 - по оси проходов от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода.
По условиям первого вопроса эвакуационный путь пролегает через три проема, расположенные последовательно в одном помещении.
Вопрос. Какие требования предъявляются к ширине проемов, не являющихся дверными, на пути эвакуации в пределах помещения?
Ответ. Минимальную эвакуационную ширину коридоров, проходов, галерей, эстакад и выходов в зданиях следует определять по таблице 2.

согласна...
А где же здесь проемы, не являющиеся дверными?

да! где же они?!
А вот они - согласно прим.5 любые эвакуационные пути, не являющиеся коридорами, галереями или эстакадами, считаются проходами!

хорошо... тогда у меня возникает другой вопрос - что такое ПРОХОД?
Что делать?
Расширять проемы до ширины не менее 1 м. или исключать размещение рабочих мест в объемах помещения, расположенных за указанными проемами.

не видя схемы/плана помещения и здания, невозможно сказать что делать.
Что тогда можно подтвердить расчетом. А то, например, что вместо ширины прохода 1,4 м в зданиях Ф.1.2 (см.п.2 табл.2) достаточно прохода шириной 1 м.

ну это и так понятно

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ХМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 06 Октября 2014 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

"3-х комнатное нежилое помещение (парикмахерская), г. Минск.  Имеется три проёма без дверей по 0,8 м. Т.к. проёмы менее метра, для получения заключения МЧС требуется расчёт путей эвакуации."

кто ж надоумил считать эвакуацию из такого помещения, это раз)))
во-вторых, никакой это не проход и не коридор, а дверной проем, правда без полотна, и может быть шириной 0,8 м...
в-третьих, ну просто мягко говоря смешно считать эвакуацию из таких помещений, это моё личное мнение (кто считал, тот поймет)

? (Гродно, Беларусь)
ХМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 06 Октября 2014 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

добавлю, у нас в Гродно такой расчет для 3-х помещений постеснялись бы нести в МЧС, я серьезно, было бы больше вопросов)))

? (Гродно, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Октября 2014 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

кто ж надоумил считать эвакуацию из такого помещения, это раз)))

ничего удивительного
во-вторых, никакой это не проход и не коридор, а дверной проем, правда без полотна, и может быть шириной 0,8 м...

вот это я и пытаюсь донести...
в-третьих, ну просто мягко говоря смешно считать эвакуацию из таких помещений, это моё личное мнение (кто считал, тот поймет)

согласна. Но МЧСники сами требуют и им нести нужно

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ХМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 06 Октября 2014 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

Катя100, пишите кто конкретно хотел, мы разберемся;)

? (Гродно, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 07 Октября 2014 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

тогда у меня возникает другой вопрос - что такое ПРОХОД?
-проход - это все те пути эвакуации, на которые распространяются требования табл.2, и которые не являются коридорами, галереями, эстакадами (прим.5 табл.2 ТКП 279). В том числе, это пути эвакуации в пределах помещений.


никакой это не проход и не коридор, а дверной проем, правда без полотна, и может быть шириной 0,8 м...

Если я правильно Вас понял, Вы хотели сказать: "дверной блок без полотна" или "дверной проем без заполнения дверным блоком" (дверной проем без полотна - это абсурд).
Но если мы имеет дверные блоки, то получаем эвакуацию через три помещения, что не допустимо по п.5.1.1 ТКП 279. Не думаю, что собственника удовлетворит такой вывод, если он желает сдать парикмахерскую в эксплуатацию. Следовательно, ему нужно избавиться от одной двери и объединить два помещения в одно. Но если ширина проема коробки в свету 0,8 м., то просто снять полотно недостаточно. Нужно расширять весь проем по ширине до 1 м.- вот о чем я хочу сказать.

? (Гомель, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 07 Октября 2014 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

В том числе, это пути эвакуации в пределах помещений.

где это написано?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 07 Октября 2014 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

В том числе, это пути эвакуации в пределах помещений.где это написано?

в определении термина "путь эвакуации" - его я выше приводил два раза. Да и по тексту таблицы Вы разве не видите: "операционные и реанимационные помещения", "зрительные залы", "ложи", "кабельные помещения", "павильоны" и т.д.

? (Гомель, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1154, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines