Трансформатор ТМГ 1600/10/11 в схеме электроснабжения. Какую роль играет трансформатор?

Количество просмотров - 1534
(ссылка на эту тему)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Октября 2014 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

Как вы считаете, какую роль может играть трансформатор, включенный в схему?
схема.JPG
 
* схема.JPG
(268.24 Кб, 1267x949)  [скачать]  [загрузок: 240]
план.JPG
 
* план.JPG
(84.65 Кб, 663x730)  [скачать]  [загрузок: 229]
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Октября 2014 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Две идеи
1. Ограничение токов Кз - индуктивность же
2. Для регулирования напряжения в сети - ПБВ же.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Октября 2014 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

C таким решением сталкиваюсь впервые.
Есть мысль что данный трансформатор 10/11 кВ выполняет роль разделительного трансформатора с целью:
1. Снизить токи КЗ в сети 10/11 кВ.
2. Разделить сеть на две.
2.1 Скорее всего потребители слева по схеме (Новосибирскнефтегаз) обеспечиваются от собственных источников электроэнергии (ДЭС...), а правая часть  от энергосистемы РЭС
2.1.1 Достаточная удаленность от центра питания РЭС и невозможности обеспечения пиков нагрузки потребления Новосибирскнефтегаза.

А два выключателя в линии для чего? Один для оперирования от Новосибирскнефтегаза (который по новее там Вакуумник стоит плюс релейка по новее). Другой выключатель правый оперируется РЭСом (который по старее там маломасляный выключатель стоит плюс релейка по старее да и ТН масляный , ТТ старого типа). Если стороны договорятся то от правой ячейки можно отказаться.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Октября 2014 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Не знаю с чем это связано, но при сравнении со старой схемой видно, что как раз при добавлении в линию трансформатора 10/11 была ещё добавлена и новая ячейка КРУН-10кВ (М.-Ича).

Как вы думаете, если назначение трансформатора 10/11 оставляет сомнения, то в каком участке вернее сделать отпайку на подключение новой КТП: до трансформатора 10/11 или за ним?
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Октября 2014 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Мало информации.
Нет полной однолинейной схемы приведен только фрагмент.
Нет понятия к чьей зоне ответственности будет принадлежать новая КТП к сетям нефтегаза или к сетям РЭС.
Нет данных ставятся ли на новую КТП ДЭС.
И вообще правилнее всего было бы сначала смоделировать схему посчитать режимы и токи КЗ.

А новая КРУН скорее всего поставлена как раз из за того что в сетях нефтегаза, в какой то момент времени, произошло: ----- увеличение потребляемой мощности;
- установка ДЭС к сети 0,4 кВ;
- возникла необходимость увеличения надежности работы РЗА и установке современных микропроцессорных защит

Но это предположение Вам бы эти вопросы задать нефтегазу, РЭСу, и проектировщикам которые выполняли проект

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Октября 2014 года, 06:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за наводящие рассуждения!
смоделировать схему посчитать режимы и токи КЗ

В двух словах, если можно, что именно должен включать в себя расчёт режимов при врезке в систему? Какие основные проверки нужно выполнить?
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Октября 2014 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Для начала нужно запросить исходные данные
1. Схему начиная хотя бы от ПС 110/10 или 35/10 и рассматриваемые фидера 10 кВ
2. Контрольные замеры по ПС и рассматриваемым фидерам (хотя бы зимний максимум и летний минимум)
3. Перспектива нагрузки на рассматриваемом участке (подключение новых мощностей)

Моделируете расчетную схему. Считаете режимы: нормальный, ремонтный (трудно сказать поскольку схема не полная. Возможно отключение от одного фидера и перевод питания от другого фидера, либо отключение ПС и включение ДГУ для потребителей нефтегаза отключение КРУН10. Уточните новая КТП по какой категории у Вас запитывается (обычно в ТЗ).  
Выявляете наиболее уязвимые места (к примеру пропускная способность линии на каком то участке, или того самого трансформатора 10/11 кВ, или номинальный ток разъединителя выключателя на ПС или КРУН 10) Возможно с установкой новой КТП 10/0,4 кВ потребуется заменить еще какие либо слабые участки.

Для человека который первый раз сталкивается с такими расчетами можете попробовать EnergyCS Режим там все довольно просто и база данных присутствут.
Можно так же запросить токи КЗ на шинах ПС 10 кВ в максимальном и минимальном режиме а для новой КТП просчитать вручную по РД или воспользоваться программой по расчету токов КЗ

Перечень запросов об исходных данных отправляются заказчику. А его задача разослать в сетевую организацию к которой происходит подключение и т.д.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Октября 2014 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 599, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, ИК, Imp, VadGKorn, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines