Cхема электроснабжения нового микрорайона. Методика, примеры расчётов
|
Количество просмотров - 3376
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Cоk

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Необходимо запроектировать схему электроснабжения нового микрорайона поселка. Есть типовой проект, но не могу разобраться с расчетами. Какое КТП, тип и марка кабеля. С данной работой сталкиваюсь впервые. РД 34.20.185-94 изучил. но почему то мои расчеты не совпадают с типовым проектом нашей организации. По ТЗ необходимо запроектировать ВЛЗ 10 кВ отпайкой от сущ. ВЛ 10 кВ. И предусмотреть электроснабжение 142 участков. Так же необходимо предусмотреть освещение улиц. Есть ли у кого нибудь примеры расчетов, или методички. Заранее благодарен. Предусмотрена государственная экспертиза проекта.
|
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
На вряд ли есть такой типовой. Может вы что конкретно спросите (расчеты кого и чего), а то получается "Как сделать проект...".
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Cоk

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
На вряд ли есть такой типовой. Может вы что конкретно спросите (расчеты кого и чего), а то получается "Как сделать проект...".
У меня по РД 34.20.185-94. Вышло что на 142 дома расчетная мощность 142х1,8996=269,75. Соответственно выбрал ктп с трансформатором на 400 кВА. хотелось бы узнать, в правильном ли направлении я двигаюсь)
|
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
1,8996 кВт на участок откуда взяли?
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Cоk

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
1,8996 кВт на участок откуда взяли?
РД 34.20.185-94. таблица 2.1.1
|
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Коттеджи с плитами на прир. газе - нашли методом интерполяции. ладно. Прим. п. 2 читали? К вам относится? Далее Отопление и бойлеры - прикиньте сколько в каждом доме их будет. Зимой Кспр=1. Плюсуйте.
В целом все правильно. Транс 400 кВа.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Mav
|
От одной КТП-400 кВА выдать мощность на 142 участка будет сложновато. Вы покажите план участка и как Вы наметили прокладку сетей.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Хотя у вас итак загрузка 70% получается плюс обогрев...боюсь 400 кВа может и не хватить. Все-таки удельные они на то и удельные...
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Cоk

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Хотя у вас итак загрузка 70% получается плюс обогрев...боюсь 400 кВа может и не хватить. Все-таки удельные они на то и удельные...
Я считал по таблице 2.1.1., по прим. дома до 150 кв.м. расчитываются как квартиры. Я выбрал квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт. там в промежутке от 100 до 200 значения равны 1,95 и 1,83. В ТЗ конкретно мощности не прописаны. Полазил по форумам и пришел к выводу что мощность такая
|
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
А не домики на сад. товариществах? Коттеджный, крутой поселок все-таки?! Тогда все верно прикинули
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Cоk

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Цитировать По 0,4 у меня вышла общая длина 6,28605 км. Помогите с выбором кабеля. И до скольких цепей можно подвешивать на опоры ЛЭП98.08-02,04,05,06. По мощности если честно данные цифры кажутся смешными, но иного варианта расчета я не нашел.
|
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
|
|
|
Mav
|
У КТП 400 кВА на выходе 5-6 отходящих линий. Значит у Вас длина ВЛЗ 0,4 кВ в среднем будет по 1 км, что для жилья очень плохо и вообще плохо. Планчик покажите... что бы уж совсем не на пальцах говорить...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Cоk

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У КТП 400 кВА на выходе 5-6 отходящих линий. Значит у Вас длина ВЛЗ 0,4 кВ в среднем будет по 1 км, что для жилья очень плохо и вообще плохо. Планчик покажите... что бы уж совсем не на пальцах говорить...
|
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
|
|
|
Mav
|
Я бы поставил еще одну КТП по диагонали от первой. Получилось бы по 5 линий от каждой КТП длиной метров по 300-350. Это было бы уже нормально.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Cоk

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я бы поставил еще одну КТП по диагонали от первой. Получилось бы по 5 линий от каждой КТП длиной метров по 300-350. Это было бы уже нормально.
А то что в акте выбора и ту изначальном и гпзу указано 1 ктп?
|
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
|
|
|
|