Есть КТП 2500/10/0,4
В информации прописано что на стороне НН односекундный ток термической стойкости 40кА, динамической 100кА
Ммне стали рассказывать, что если мощность трансформатора 2500кВА, то ток термической стойкости у такой КТП должне быть не менее 65кА а динамической в 2,5 раза больше, т.е. 150кА

Но почему  65кА, и почему динамическая стойкость именно в 2,5 раза больше термической мне ответить не смогли, сослались на книгу, название которой забыли

У меня такое представление:
у трансфоматора 2500/10/0,4 на стороне 0,4 ток в номинале - 3608 А
при этом Uk такого трансформатора 6% а значит даже если КЗ произойдёт непосредственно на его выводах то ток к.з. будет не более 3608*100/6 - 60133 А

И даже при этом брать его в качестве тока односекундной термической стойкости как то неправильно

С другой стороны если ток 3608 А то согласно ПУЭ достаточно использовать медные шины 2*10*100
И согласно РД-153-340-20527-98 п. 8.3.6 односекундный (без учёта затухающих процессов) ток термической стойкости  для такой шины составит 2*10*100*170 - 340 кА

Как правильно выбрать токи термической и динамической стойкости в зависимости от мощности трнафоратора и их соотношение? Откуда взялось правило про 2,5 раза?
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Октября 2014 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Макс ток Кз нашли правильно. Его должен аппарат защиты откл за 0,01 с.
Откройте ГОСТ по расчету термической и динам.стойкости токов КЗ. Короче, тепловой импульс надо найти вам:
Ток КЗ* (время КЗ в квадрате) должно быть не более Ток терм.стойкости* (время терм.стойкости в квадрате)
Дин. стойкость - здесь нужно найти ударный ток КЗ = ток КЗ * корень из 2 * коэфф.ударный (из ГОСТа приближенный найдете - вроде 1)

так что главная ваше непонимание - терм. стойкость это ток на квадрат времени, а время Кз очень малое посравнению с 1 с или 3 с (заводское значение тока терм. стойкости)

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Codazo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Октября 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

А не могли бы Вы более подробно рассказать, с указанием документов и его пунктов?
потому что как я понимаю - термическая стойкость определяется максимальным нагревом материала, и для двойной медной шины 10*100 этот односекундный ток составит 340 кА
а динамическая стойкость - это усилие на разрыв и определяется механическими свойствами системы
и связывать их между собой через равенство выделенной энергии ((I^2)t) как то не совсем корректно
Получается что нельзя мощность трансформатора брать в качестве основы для выбора токов термической и динамической стойкости, а необходимо исходить именно из характеристик подключенных проводников?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Октября 2014 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования.
1.2.1.71. Ток термической стойкости электрического аппарата при коротком замыкании — нормированный ток, термическое действие которого электрический аппарат способен выдержать при коротком замыкании в течение нормированного времени термической стойкости.
2.5.1. При проверке проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость в качестве расчетной продолжительности КЗ следует принимать сумму времен действия токовой защиты (с учетом действия АПВ) ближайшего к месту КЗ выключателя и полного времени отключения этого выключателя. При наличии зоны нечувствительности у основной защиты - по сумме времен действия защиты, реагирующей на КЗ в указанной зоне, и полного времени отключения выключателя присоединения
1.2.1.72. Ток электродинамической стойкости электрического аппарата при коротком замыкании — нормированный ток, электродинамическое действие которого электрический аппарат способен выдержать при коротком замыкании без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе

ГОСТ Р 50254-92. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия токов короткого замыкания.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Нагорный Александр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Октября 2014 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

ток динамической стойкости это ударный ток к.з. который определяется по формуле iу=1,41хКухIк где Ку-ударный коэффицмент; Iк- трёхфазный ток к.з. на шинах 0,4кВ, ток термической стойкости это трёхфазный ток к.з. на шинах 0,4кВ ТП

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 713, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines