Сообщение #1 : 03 Октября 2014 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги, помогите кто может!! Не подскажете в каком документе указана допустимая потеря напряжения в воздушных и кабельных сетях 6 кВ. Везде разная информация-от 6 до 8 процентов

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Октября 2014 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ13109-97«Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения» п.5.2 «Стандартом нормируются отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии. Нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального значения напряжения и в точках общего присоединения потребителей электрической энергии..»
из РД 34.20.185-94:
"5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %.
Для предварительных расчетов по сетям 6 и 10 кВ исходят из условий передачи наибольшей мощности к потребительским трансформаторным подстанциям (ТП) 6 или 10/0,4 кВ при минимально необходимом сечении проводов, но при соблюдении параметров качества электроэнергии. Согласно ГОСТ 13109-97 – допустимое нормальное отклонение напряжения у потребителя составляет ±5% номинального, максимальное отклонение допускается до ±10%) у электроприемников и уровней напряжения на шинах центра питания. Потери напряжения в электрических сетях 6 – 10 кВ не должны превышать – 10%.
Учитывая опыт проектирования и эксплуатации электрических сетей, принимают следующие допустимые величины потери напряжений: для низкого напряжения — от шин ТП до наиболее удаленного потребителя — 6%, причем эта потеря распределяется примерно следующим образом: от станции или понизительной трансформаторной подстанции и до ввода в помещение в зависимости от плотности нагрузки — от 3,5 до 5 %, от ввода до наиболее удаленного потребителя — от 1 до 2,5%, для сетей высокого напряжения при нормальном режиме работы в кабельных сетях — 6%, в воздушных— 8%, при аварийном режиме сети в кабельных сетях – 10 % и в воздушных— 12 %. При этом считают, что трехфазные трехпроводные линии напряжением 6—10 кВ работают с равномерной нагрузкой, т. е что каждая из фаз такой линии нагружена равномерно.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Октября 2014 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое, прояснилось.Только не подскажете , что при ВЛ 6кВ потери 8% допускаются-это есть в каком-нормативном документе?

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Октября 2014 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

В России действует ГОСТ 32144-2013 взамен ГОСТ 13109-97

Инженер (Пенза, Россия)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Октября 2014 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, потери напряжения в нем четко не указаны вроде

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Октября 2014 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

В новом ГОСТе есть пункт 4.2.2 "Медленные изменения напряжения". Там написано:
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Я понимаю, что эти 10 % и можно считать допустимыми потерями напряжения. Если неправ, поправьте.

Инженер (Пенза, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Октября 2014 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)


В новом ГОСТе есть пункт 4.2.2 "Медленные изменения напряжения". Там написано:
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Я понимаю, что эти 10 % и можно считать допустимыми потерями напряжения. Если неправ, поправьте.

Да вы правы, действие ГОСТа13109-97 ограничено временем ввода ГОСТа32144-2013 до 01.07.2014г.
В преведенном вами пункте рассматривается отклонение напряжения в точке передачи электрической энергии и нужно этот пункт читать до конца: "Допустиммое значение положительного и отрицательного отклонения напряжения в точке ОБЩЕГО присоединения должно быть установленно сетьевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электроэнергии".

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Nevermoren
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Октября 2014 года, 03:40
(ссылка на это сообщение)

ЮЭС принимают потери только 5%, при числах выше пишем мероприятия по уменьшению потерь

Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Энергопро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Октября 2014 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

5% в нормальном режиме, 10% - в аварийном

Проектировщик (Заречный, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Октября 2014 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Да вы правы, действие ГОСТа13109-97 ограничено временем ввода ГОСТа32144-2013 до 01.07.2014г.

ГОСТ 32144-2013 не имеет ограничения до 01.07.2014, это было с ГОСТом Р 54149-2010.

В преведенном вами пункте рассматривается отклонение напряжения в точке передачи электрической энергии и нужно этот пункт читать до конца: "Допустиммое значение положительного и отрицательного отклонения напряжения в точке ОБЩЕГО присоединения должно быть установленно сетьевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электроэнергии".

Суть не меняется, ведь в точке передачи электроэнергии отклонение напряжения не должны превышать 10 %.

Инженер (Пенза, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Октября 2014 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)


ГОСТ 32144-2013 не имеет ограничения до 01.07.2014, это было с ГОСТом Р 54149-2010.

В моем посту написано буквально: ГОСТа13109-97 действует до 01.07.2014г до ввода ГОСТа32144-2013, а ненаоборот.

В преведенном вами пункте рассматривается отклонение напряжения в точке передачи электрической энергии и нужно этот пункт читать до конца: "Допустиммое значение положительного и отрицательного отклонения напряжения в точке ОБЩЕГО присоединения должно быть установленно сетьевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электроэнергии".

Суть не меняется, ведь в точке передачи электроэнергии отклонение напряжения не должны превышать 10 %.
[/quote]
Вот для того, чтобы величина отклонения напряжения 10% в точке передачи электроэнергии не превышала это значение, "Допустиммое значение положительного и отрицательного отклонения напряжения в точке ОБЩЕГО присоединения должно быть установленно сетьевой организацией.."

Начальник бюро (Сумы, Украина)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Октября 2014 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

В моем посту написано буквально: ГОСТа13109-97 действует до 01.07.2014г до ввода ГОСТа32144-2013, а ненаоборот.

В вашем посте написано буквально:
действие ГОСТа13109-97 ограничено временем ввода ГОСТа32144-2013 до 01.07.2014г.
, что я воспринял как введение ГОСТа 32144-2013 до 01.07.2014г, основываясь на вашем построении предложения.

Теперь по теме... Давайте попытаемся вместе разобраться, потому как вопрос актуальный. Если, например, ВЛ-0,4 кВ, идущая от ТП 10/0,4 кВ до концевой опоры с вводом на абонента, то на концевой опоре отклонения напряжения должны быть не более 10 %, т.к. это точка передачи электрической энергии. Тогда для какого участка сети сетевая организация может установить свои номы потерь? Что будет для данного случая точкой общего присоединения?

Инженер (Пенза, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Октября 2014 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

Давайте. Как это выглядит у меня. Сетьевая организация задает мне такие параметры: они считают, что падение напряжения в трансформаторе в их сетях-составляет 4%; падение напряжения в кабеле (в линии электроснабжения) до шин вводного устройства должно в проекте быть не борее 3,5; во внутренних сетях ж/дома для наиболее удаленного приемника не более 2,5%. Итого у конечного потребителя-10%.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Аракс
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Октября 2014 года, 06:13
(ссылка на это сообщение)

они считают, что падение напряжения в трансформаторе в их сетях-составляет 4%

Одна из характеристик трансформатора в опросном листе "Виды и пределы регулирования напряжения ВН - ±2х2,5%" сколько же у них потеря в ЛЭП-10кВ?

Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Нагорный Александр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Октября 2014 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Не путайте понятие отклонение напряжения и потери напряжения ГОСТом регламентируется только отклонение напряжения на потребителе, а потеря напряжения зависит от нескольких факторов таких как сечение проводника длинна линии, нагрузка, загрузка трансформатора, надбавка на трансформаторе и т.п. Поэтому вначале необходимо рассчитать допустимую потерю напряжения и долее сравнивать с ней фактическую.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 796, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines