beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Трансформатор мощностью 2500 кВА. Значение полного сопротивления Zт/3?

Количество просмотров - 48750
(ссылка на эту тему)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Октября 2014 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Заказчик требует проверку на отключение ОКЗ при выборе кабелей. Оказалось нет в справочнике информации о сопростивлении Zт/3 для трансформаторов мощностью 2500кВА с соединением обмоток Y/Y-0.
Поскажите как выйти из положения?

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Октября 2014 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите здесь:
http://www.elektrikii.ru/publ/tablicy/tekhnicheskie_kharakteristiki_silovykh_transformatorov/6-1-0-114
http://forca.ru/info/spravka/soprotivleniya-silovyh-transformatorov-toku-odnofaznogo-zamykaniya.html

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Октября 2014 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Может это подойдет? Формула 4.4.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Октября 2014 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!!!!

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Октября 2014 года, 05:37
(ссылка на это сообщение)


Может это подойдет? Формула 4.4.

Магическое число 26 :-)
Жаль, нет ссылки на литературу, откуда взята эта формула.

UPD.
Для трансформаторов до 1000 кВ*А между данными справочников и формулой расхождения минимальны, но вот для 1600 кВ*А уже погрешность существенна. По справочнику Zт/3=21,5 мОм, по формуле - 16,25 мОм. Погрешность 24%, многовато. Возможно, для трансформатора 2500 кВ*А погрешность будет ещё больше.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Октября 2014 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

А ссылочку на справочник не дадите?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Октября 2014 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Справочник по проектированию электроснабжения / Под. ред. Ю. Г. Барыбина и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990.
см. стр.137, табл.2.50.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Октября 2014 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Да есть такое дело. Что то я про эту книгу, сразу и не подумал

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Октября 2014 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Вот нашел скан некой книги. Так здесь, вообще, написано что при мощности более 630кВА, Zт можно принять 0
Расчет КЗ.jpg
 
* Расчет КЗ.jpg
(2025.77 Кб, 2340x1700)  [скачать]  [загрузок: 1623]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Октября 2014 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Знакомая страничка, но справочник вспомнить не могу.
Зато есть скан из другой книжки с такой же надписью, см.  "Шаповалов И. Ф. Справочник по расчёту электрических сетей - 2-е изд. - К.: Будiвельник, 1979."
Естественно, если Zп >> Zт/3, то величиной Zт/3 можно пренебречь.
02.11.2006 10-52-58_0124.jpg
 
* 02.11.2006 10-52-58_0124.jpg
(1013.15 Кб, 3310x2408)  [скачать]  [загрузок: 1508]

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Октября 2014 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Все нужно учитывать. Полное сопротивление ТМ-2500 кВА с группой соединения обмоток Y/Y-0 по данным Самарского завода - 3,84 мОм.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Октября 2014 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)


Все нужно учитывать. Полное сопротивление ТМ-2500 кВА с группой соединения обмоток Y/Y-0 по данным Самарского завода - 3,84 мОм.

Если не трудно, выложите, пожалуйста, данные по сопротивлениям трансформаторов этого завода.

UPD.
Величина сопротивления как будто на трансформатор со схемой соединения обмоток Δ/Yн (3,52 мОм), а не Y/Yн. Очень уж маленькая.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Октября 2014 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Что-то не получается выложить, не отправляется. Подскажите алглритм отправки может, что-то не так делаю. А строчка в таблице выглядит следующим образом:
                                ООО «Русский трансформатор»
               Тип                                         Z т            Xт            Rт             
  ТМ-2500/10(6)/0,4У/Ун-0                    3,84мОм   3,79мОм   0,64мОм

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Октября 2014 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Внизу нажмите кнопочку "Стандартный ответ". Появится форма ввода для сообщения, под которой можно прикрепить вложение. Нажмите "Обзор", выберите файл на компьютере и жмите отправить.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Октября 2014 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)


Внизу нажмите кнопочку "Стандартный ответ". Появится форма ввода для сообщения, под которой можно прикрепить вложение. Нажмите "Обзор", выберите файл на компьютере и жмите отправить.

Все так и делаю, но..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 751, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines