Трансформатор мощностью 2500 кВА. Значение полного сопротивления Zт/3?

Количество просмотров - 48754
(ссылка на эту тему)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 09 Октября 2014 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)


То есть  в любом случае необходимы данные завода-изготовителя трансформаторов 2500 кВА со схемой Y/Yн.

Несомненно, и на вас была вся надежда, когда вы сказали, что есть данные завода-изготовителя. Кто же знал, что вы всё перепутаете. ;-) Если бы сопротивление нулевой последовательности подлежало расчёту, то формулу расчёта написали бы в первом же ответе этой темы.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 09 Октября 2014 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Если кто-то желает, может позвонить на мэтз, они свои данные дают по нулевой посл-и. 2.5 у них тоже есть (не реклама)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 09 Октября 2014 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Не знаю, что у вас за проблема. При R1>>Rо и Х1>>Xo возникают трудности с защитой, особенно если она выполняется предохранителями 10 кВ на стороне ВН, ввиду снижения 1-фазного тока к.з. по отношению к 3-х фазному. Но при вашей мощности 2500 кВА очевидно вы выполняете РЗ не предохранителями. А с другой стороны не всегда большая величина сопротивления нулевой последовательности является недостатком. При применении тр-ра 1000 кВА и больше или как в нашем случае 2500 кВА, может возникнуть проблема устойчивости однофазной коммутационной аппаратуры к току ОКЗ. В этом случае большое значение сопротивления нулевой последовательности трансформатора со схемой Y/Yн может решить эту проблему. Плюс при равномерном за мощностью распределении однофазных нагрузок по фазам-можно снизить потери..
Думаю, что можно все же найти информацию по данным трансформаторам на сайтах производителей (см. пост выше).

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1038, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines