Склад категории В-1а. Подвес светильников на лотке поперек ферм?

Количество просмотров - 3774
(ссылка на эту тему)
Марк Елов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Октября 2014 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

 Всем здравствуйте!
Решаю вопрос освещения склада. Перекрытие - фермы, высота 7,4 м., шаг - 4 м. Светильники люминесцентные хочу смонтировать на высоте 6,2 м. между стеллажами на лотке, т.е. лоток со светильниками подвесить на фермах. Нашел много решений по монтажу лотков со светильниками, но нужного мне - ничего. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Может быть, поперек ферм можно закрепить, к примеру, трубу и крепиться к ней? Поднимать светильники на высоту ферм выйдет дорого. Внутренние стены - из сэндвич-панелей, поэтому тросовую проводку опасаюсь. Заранее спасибо.
* На форум склад.dwg
(682.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 155]

Энергетик ( ? , Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Октября 2014 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Это взрывоопасное помещение и светильник должен быть жестко закреплен на профилях или конструкциях.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Октября 2014 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Это взрывоопасное помещение

С чего это Вы так решили? Может там железобетонные изделия будут хранить? [улыбка]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Марк Елов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Октября 2014 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

 Помещение взрывоопасное, я в заголовке указал. Нашел серию 5.407-151, выпуск 2. "Узлы установки светильников на металлических фермах". Там жесткий подвес.

Энергетик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Октября 2014 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения, проморгал... [грусть]
А вот это не поможет? Я, конечно не спец в этих делах...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Марк Елов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Октября 2014 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

   Подходит, но на мой взгляд, очень сложный подвес. Пока сделал по 5.407-151 (там, кстати, не указано, для каких помещений). Посмотрим. Спасибо)

Энергетик ( ? , Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Октября 2014 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

У меня та же проблема, решаю. Мне только что скинули вот это
http://kl-1.ru/

Конструктор (Одесса, Украина)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Октября 2014 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

http://cortem.ru/cortemqfm000r08u80032na.html
По моему эти светильники отлично крепятся к коробам КЛ

Конструктор (Одесса, Украина)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Октября 2014 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Может кто-то знает. Имеет ли значение какой бронированный кабель для соединения светильников использовать, с проволочной броней или с ленточной. У производителя кабеля с проволочной броней линейка начинается с 3х1,5 мм.кв. но про применение во взрывоопасных зонах ничего не говорится.

Конструктор (Одесса, Украина)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Октября 2014 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

вроде не встречал ограничений. косвенно подтверждает вот это:
http://cmp.atekselectro.ru/catalog/ex_vvody_dlya_bronirovannyh_kabelej/cxe/

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Октября 2014 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)


Может кто-то знает. Имеет ли значение какой бронированный кабель для соединения светильников использовать, с проволочной броней или с ленточной. У производителя кабеля с проволочной броней линейка начинается с 3х1,5 мм.кв. но про применение во взрывоопасных зонах ничего не говорится.

Для электроосвещения в помещениях с зонами класса В-Іа (для Украины-2) при открытой прокладке, могут использоваться небронированные кабели с медными жилами, в оболочке не распостраняющей горение в соответствии с разделами 2 и 3 ГОСТ12176.
Бронированные кабели без наружного горючого покрова, в оболочке не распостраняющей горение, могут применяться как в сетях освещения, так и в силових сетях во взрывоопасных зонах, при любой прокладке.
Запрещается применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-І; В-Іа (0,1,2-для Украины), применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой во взрывоопасных зонах любого класса.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Марк Елов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Октября 2014 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

  Игорь, в серии, которую я указывал выше, светильники и крепятся к КЛ-1 и КЛ-2) А для России тоже во всех зонах, креме В-I, разрешены небронированные кабели в сетях освещения (таб. 7.3.14 ПУЭ). Или у Вас В-I?

Энергетик ( ? , Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Октября 2014 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за подсказки. Что касается категории зоны то ее определяют в данном случае технологи, и они еще не определились. Пока у нас стадия П.

Конструктор (Одесса, Украина)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Июля 2015 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Привет всем! Прошу поделиться опытом наружного освещения резервуарного парка СУГ. Парк на территории пром. предприятия.
Читаю ПБ 09-566-03 п.10.7-8  ... прожектора или "лампы-солнце"...  - что это за зверь такой? Запрещено ли применять уличные конические опоры с фланцевым присоединением к закладной детали + кронштейн + ЖКУ (ДНАТ). Прожектор блин... в условиях, что вокруг стоят здания и цеха, да еще как гласит п.10.8 - прожектор ставить от склада на расстоянии 1,5 длины мачты (видимо, чтобы на резервуар не упал) - это такой гемор. Да еще он бьет лучом в ограниченную область. А парк на 8 газгольдеров всего. Можно ли приравнять светильник ЖКУ на опоре к лампе-солнцу и не удалять опору на 1,5 длин от обваловки?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 814, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines