Котельная мощностью 250 Квт/ч. Можно ли ставить счётчики прямого включения через ТТ?

Количество просмотров - 3154
(ссылка на эту тему)
Кузин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Октября 2014 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток! Есть такая тема, котельная райцентра мощность потребления эл. энергии 250 Квт/ч стоят счетчики прямого включения, но через трансформаторы тока. Энергосбыт сказал нельзя так. Кто-нибудь на эту тему что-нибудь может ответить, или все же надо будет заменить на счетчики трансформаторного включения.

Слесарь КИПиА (Кушнаренково, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Октября 2014 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Надо посмотреть марку счётчика и схему включения. (Паспорт, инструкцию).

Инженер (Омск, Россия)
Кузин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Октября 2014 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Счетчик Энергомера ЦЭ6803В

Будет этот счетчик корректно работать если его подключить через ТТ 600/5 при нагрузке 250-280 кВт.

Слесарь КИПиА (Кушнаренково, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Октября 2014 года, 04:08
(ссылка на это сообщение)

ЦЭ 6803В. Какой Ток?

Работать будет, применительно для технического учёта (I=5-50A...100А). Для комерческого учёта Энергосбыт потребует установку ТТ.  ПУЭ-7 1.5.

Инженер (Омск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Октября 2014 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)


Счетчик Энергомера ЦЭ6803В
Будет этот счетчик корректно работать если его подключить через ТТ 600/5 при нагрузке 250-280 кВт.
точно прямого включения? а то они бывают и на 5(7,5)А... [привет]
счётчик прямого включения будет работать корректно с ТТ, если вы его показания будете множить на Ктт=600/5=120

а оно вам надо?
...Для комерческого учёта Энергосбыт потребует установку ТТ.  ПУЭ-7 1.5.

и будет не прав, нет в ПУЭ требований об обязательности применения ТТ [крутой]

Проектант (Самара, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Октября 2014 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в лоб.
Почему ТТ требуют выбирать под расчетный ток?
(Намек на 1.5.17 ПУЭ)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Октября 2014 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)


Вопрос в лоб.
Почему ТТ требуют выбирать под расчетный ток?
(Намек на 1.5.17 ПУЭ)
т.к. зависимость класса точности ТТ от первичного тока (рис.1 и 2 в http://www.elec.ru/articles/vybor-izmeritelnyh-transformatorov/ ) - вещь "не линейная", а "кусочно-линейная", то выполнение этого пункта просто необходимо для обеспечения точности измерения
правда с 5% я не особенно согласен, т.к. присоединение может быть просто "отключено".
что тогда - менять ТТ? [безумный]

Проектант (Самара, Россия)
Кузин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Октября 2014 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Прошу меня извинить,я не сказал,что счетчик прямого включения пдключен через ТТ 600/5.

Слесарь КИПиА (Кушнаренково, Россия)
Кузин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Октября 2014 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Если счетчик считает правильно ,тогда почему энергосбыт заставляет эти счетчики заменить на другие т.е. трансформаторного включения.

Слесарь КИПиА (Кушнаренково, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Октября 2014 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

счётчик считает правильно, но его показания нужно ещё корректировать - кому это охота?
счётчик прямого включения подключен через ТТ - нонсенс...(мягко говоря)

Проектант (Самара, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Октября 2014 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Перевожу на русский язык.
На 100% не уверен, но есть следующие размышления.
Класс точности измерительных приборов может ухудшать при низкой загрузке.
К примеру пресловутый класс точности 0,5s отличается от класса точности 0,5 тем, что
при низкой загрузке имеет несколько лучшие показатели погрешности.
Счетчик у вас имеет номинальный ток либо 50 либо 100А
ТТ выдает до 5А на ваш счетчик.
Следовательно загрузка до 5 или 10%.
Фактические же она будет еще меньше.

Да и что вы за детский сад развели? Не просто так все это придумано и не глупая прихоть сбыта это.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Кузин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Октября 2014 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо! Вопрос исчерпан.

Слесарь КИПиА (Кушнаренково, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Октября 2014 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Если счетчик считает правильно ,тогда почему энергосбыт заставляет эти счетчики заменить на другие т.е. трансформаторного включения.

Сравните у них токки трогания. У трансформаторного он будет на порядок меньшим (т.е. счетчик начнет считать, скажем, на с 200 Вт, а с всего с 20 Вт)...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Bulochkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Октября 2014 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Учет будет вестись правильно, но если докопались то наверное проще поменять.чем спорить.

Электромонтёр (Петрозаводск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Октября 2014 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Класс точности измерительных приборов может ухудшать при низкой загрузке.
К примеру пресловутый класс точности 0,5s отличается от класса точности 0,5 тем, что при низкой загрузке имеет несколько лучшие показатели погрешности.
вы не путаете измерительный прибор (счётчик) с ТТ?
сейчас счётчики класса точности 0,5 не выпускают, есть только 0,5s (правда не до конца уверен в этом...)
Счетчик у вас имеет номинальный ток либо 50 либо 100А...
у ЦЭ6805В для 0,4 кВ номинальные (максимальные) токи - 10(100) А или 5(50) А - прямого включения, или 5(7,5) А - через ТТ

скорее всего проблема в том, что:
1. счётчики "прямого" включения через ТТ никто не включает, не для того их создали [доволен]
2. у счётчиков с "трансформаторным" включением в программу можно "вбить" Ктт и на дисплее мы увидим реальное потребление э/э: это потребление можно "скачать" из профиля нагрузки и предъявить при расчётах кому надо, а для "прямого" включения это показание нужно ещё умножить на 600/5=120
3. исходя из принципа "не борзеть", права "сильного" и выше перечисленного, сбыт всегда прав [крутой]
4. когда сбыт не прав - см. пп.1-3 [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 622, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, ИК, Imp, VadGKorn, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines