Добрый день.
Во вложении схема ВРУ, к которому подключаемся (точки 1 и 2). Питается это ВРУ от двухтрансформаторной подстации с разных секций 0,4 кВ. Мы проектируем оздоровительный центр на два этажа. На каждом этаже будет свой распредщит, от которых будут питаться груповые щитки. Если каждый распредщит на своем этаже запитать от одной точки подключения (1 и 2, соответственно), в таком случае будет обеспечена вторая категория электроснабжения?

Эксплуатация считает, что мне надо ставить свое двухсекционное ВРУ с перекидными рубильниками, запитывать его от их ВРУ (то что во вложении). А уже от моего ВРУ питать все щиты на обоих этажах.
Я со своей стороны считаю, что два питания от двух секций с перекидными рубильниками уже есть, т.е. вторая категория уже обеспечена.
Подскажите как правильно?

PS прошу помочь, опыта мало в этом вопросе, а у заказчика как обычно сроки "вчера" [озадачен]    
ЭМ - 1ВРУ - Дет.центр.для форума.jpg
 
* ЭМ - 1ВРУ - Дет.центр.для форума.jpg
(1949.14 Кб, 7016x4961)  [скачать]  [загрузок: 290]

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Октября 2014 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

У вас осветительный прибор до узлов учета установлен.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Октября 2014 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

В распредщитах на этажах предусмотрены узлы учета, по ним будут осуществлять расчет.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Октября 2014 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

У вас типовая схема вводного щита ВРУ1, теперь на его выходы нужно подключить распределительные панели и с них запитать свое оборудование, а II категория будет обеспечена на вводной панели (при исчезновении напряжения на одном из вводов) перекедным рубильником.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Октября 2014 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)


В распредщитах на этажах предусмотрены узлы учета, по ним будут осуществлять расчет.

Это уже будет технический учет для внутренних взаиморасчетов?
Сомневаюсь что вам на каждый этаж выдали отдельные ТУ, так что скорее всего коммерческий учет именно в ВРУ, что вы представили.
И где-бы ни был у вас коммерческий учет, две лампы установлены до узлов учета.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Октября 2014 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)


У вас типовая схема вводного щита ВРУ1, теперь на его выходы нужно подключить распределительные панели и с них запитать свое оборудование, а II категория будет обеспечена на вводной панели (при исчезновении напряжения на одном из вводов) перекедным рубильником.


Спасибо! Буду пробовать убедить эксплуатацию.



В распредщитах на этажах предусмотрены узлы учета, по ним будут осуществлять расчет.

Это уже будет технический учет для внутренних взаиморасчетов?
Сомневаюсь что вам на каждый этаж выдали отдельные ТУ, так что скорее всего коммерческий учет именно в ВРУ, что вы представили.
И где-бы ни был у вас коммерческий учет, две лампы установлены до узлов учета.


ВРУ запроектировано не мной, я только к нему подключаюсь.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Ноября 2014 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста действующий на терр. РФ норм. документ (не стандарт организации) по регламентированию категорийности  электропотребителей по надежности электроснабжения, где бы конкретно была бы представлена информация об конкретных эл. потребителях и их категории по надежности электроснабжения

Заранее спасибо!

P.S.Возник вопрос- по какой категории, в соотв. с действ. нормами, запитываются модульные эл. котельные? Чем эта категорийность четко регламентируется?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Ноября 2014 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76"(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 281)
Автономные котельные в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам не ниже второй категории.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Ноября 2014 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76"(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 281)
Автономные котельные в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам не ниже второй категории.

Большое спасибо!

А как определять категории потребителей по надежности теплоснабжения?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Ноября 2014 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)


А как определять категории потребителей по надежности теплоснабжения?

В зависимости от назначения объекта и нормативной документации определяют сантехники в разделе ОВ.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Ноября 2014 года, 22:38
(ссылка на это сообщение)

В зависимости от назначения объекта и нормативной документации определяют сантехники в разделе ОВ.

понятно, спасибо!

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 786, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines