Коллеги вопрос такого плана: при расчете однофазного токов короткого замыкания по ГОСТ 28249-93, нигде не указано о сопротивлении заземления ТП, опор и т.д.? Делал расчет по ГОСТ и методом симметричным составляющих (МСС), цифры близки, но допущение в методе МСС Rз=0, при увеличении Rз=4 ом, токи ОКЗ снижаются значительно.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Мая 2017 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

при увеличении Rз=4 ом, токи ОКЗ снижаются значительно.

Rз пренебрегают в цепи ОКЗ, т.к. основной ток-по РЕ проводнику
Dusss 1981
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Мая 2017 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Выше была выведена формула расчета R0 и X0 кабеля.  Я нашел ссылку на документ где она указана в явном виде это  ф. 6. М788-1080 "Указания по расчету токов однофазных коротких замыканий в сетях до 1 кВ". R0=Rф+3Rн и X0=Xф+3Хн.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1058, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines