Распред. щит. Как реализовать секционирование для отдельного ЭП?

Количество просмотров - 1600
(ссылка на эту тему)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Октября 2014 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

В проектируемом силовом распред. щите все ЭП запитываются от одного основного источника (3 категория надёжности). Но есть один! потребитель со 2-ой категорией и надо как-то предусмотреть в щите ручное переключение его между 2-мя питающими фидерами. Технически, как это можно выполнить, чтобы по-простому и работало?
схема.JPG
 
* схема.JPG
(25.55 Кб, 632x356)  [скачать]  [загрузок: 186]
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Октября 2014 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

По простому это установить ящик с перекидным рубильником и предохранителями защиты отходящей линии, типа ЯПРП-100 или другого похожего в зависимости от нагрузки. Кабель с шин основного источника завести на ввод 1, с резервного на ввод 2.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Октября 2014 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

Учитывая, что всё равно от ТП тянуть два кабеля, принимайте всё здание по II категории надёжности.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Октября 2014 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что я пытаюсь упихнуть подключаемые нагрузки в пределы резерва мощностей существующих источников. Было бы проще сделать щит на 2 общих ввода питания для всех потребителей и не заморачиваться, но резервный источник не потянет всю напругу. Теперь приходится изощряться ради одного 2-ух категорийного потребителя.
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Октября 2014 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)


В проектируемом силовом распред. щите все ЭП запитываются от одного основного источника (3 категория надёжности). Но есть один! потребитель со 2-ой категорией и надо как-то предусмотреть в щите ручное переключение его между 2-мя питающими фидерами. Технически, как это можно выполнить, чтобы по-простому и работало?


может вас спасёт такое решение? http://sovras.ru/rubilnik_abb естественно есть аналоги.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Октября 2014 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за советы!
Подключу потребителя 2 категории так:



Один вопрос: я правильно понимаю, что питание потребителя 2 категории от основного источника достаточно выполнить от общей для всех потребителей питающей шины щита?
Ведь при питании потребителя 2 категории от резервного источника, он будет отключён автоматом от сети основного питания и наоборот, таким образом основная и резервная питающие линии никак не пересекутся. Верно?


2.JPG
 
* 2.JPG
(17.5 Кб, 358x296)  [скачать]  [загрузок: 165]
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Октября 2014 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Хотя пардон, резервная и основная линии и так никак не пересекутся - рубильник знает своё дело.
По поводу автоматов..
Перед рубильником оба автомата, насколько я понимаю, нужны обязательно. Для резервной линии это будет второй вводной автомат щита, в сети основного питания - отходящий на потребителя. Отключив оба автомата, можно без вреда для остальных потребителей снять рубильник (замена/ремонт).
Достаточно ли двух автоматов перед рубильником для защиты кабельной линии до потребителя? Ну ведь нет смысла ставить автомат ещё и за рубильником!
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Октября 2014 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

ДОстаточно, только выполните все необходимые проверки АВ и КЛ.

А еще можно вместо рубильника собрать схему АВР
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines