Модуль автоматического генератора HGM6100K. Как включается в сеть?

Количество просмотров - 2598
(ссылка на эту тему)
Kirion
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Октября 2014 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Приве6т всем.
Есть инструкция на этот модуль.
* HGM6100K.pdf
(1092.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 137]

Мне не понятно как включать его в сеть.

1. Не понимаю назначение выходов 23,24,25,26. Что такое СТ.
2. Непонятно назначение дополнительных входов 20,21,22,38,39. Чем эти входы управляют и что происходит если на них подать напряжение и какое напряжение на них надо подавать.
3. Как работают вспомогательные реле. В каком случае они замыкаются/размыкаются? При пропадании напряжения на контактах 31,32,33?

Посмотрите пожалуйста... может я просто туплю.

? (Новороссийск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Октября 2014 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

1. Вводы 23;24;25;26 это выводы от вторичных обмоток трансформаторов тока установленных в основной распределительной цепи электроснабжения для контроля наличия напряжения и параметров сети.
2. На входы 20;21;22;38;39 не нужно подавать напряжение, это дополнительные входы, такие как дистанционное включение-отключение или добавление другого контролируемого параметра кроме существующих: контроля температуры цилиндров, давления масла, уровня масла и измерительного магнитного преобразователя.
3. Вспомогательные контакты реле 3 (10-11) в контроллере НGM6110 управляют силовым переключателем АТЗ подключая-отключая ДГУ к шинам РУ потребителя при отсутствии напряжения (изменении параметров) на основном вводе. Контакты реле 3 (10-11) и реле 4 (12-13) выполняют эту же функцию  в НGM6120 при 2-х основніх вводах с 2-мья АТЗ. Контакты переключающего реле 2 (7-8-9) служат для управления, подачи сигнала во внешнюю схему управления и сигнализации. Потенциальный контакт (6) реле 1 служит для подключения устройства постоянного тока до 28В с током нагрузки до 7А.
Мне кажется, что как-то так.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Kirion
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Октября 2014 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

У меня получается два основных ввода и секционник, чтобы нагрузку потребителей ниже первой отключать при питании от генератора.

Получается:
27,28,29,30 я подключаю к питающей линии от генератора. (для контроля)
31,32,33,34 к питающей линии от основного ввода. (для контроля)
23,24,25,26 к трансформаторам тока от основного ввода. (для контроля, Зачем два раза контролировать?)

А как контролировать напряжение от второго основного ввода?

И как расшифровывается АТЗ?

? (Новороссийск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Октября 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

1. 27;28;29;30 - контроль напряжения генератора.
2. 31;32;33;34 - контроль напряжения от щита АВР ввода 1 и ввода 2.
3. 23;24;25;30 - второстепенный контроль от ТТ сборных шин РУ к нагрузке.
АТ3 это панель коммутации нагрузки, обозначение по абревиатуре производителя. В дизель-генераторах FG Wilson например, применяются панель коммутации нагрузки АТІ 63-АТІ 6301 на величину тока от 63А до 630А. И достаточно 1 шт., так-как она выполняет функцию по переключению нагрузки с основного ввода на резервный.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Kirion
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Октября 2014 года, 01:33
(ссылка на это сообщение)

А что если к выходам 23,24,25,26 ничего не подключать?
Просто у меня получается два ввода, секционник между ними и ДГУ на первую секцию шин.
При пропадании напряжения с обоих вводов у меня включается ДГУ и питает только первую секцию.

Не пойму просто куда мне эти трансформаторы впихнуть надо чтобы правильно параметры сети снимались.
Может можно без них обойтись?

Приложил схемки того что у меня есть.... для понимания.
* 1.pdf
(25.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 121]
* 2.pdf
(318.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 89]

? (Новороссийск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2014 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Где у вас на однолинейной схеме точка подключения ДГУ? У вас, что вся ТП предназначена для электроснабжения приемников особой группы, а не выделенная электроустановка? 
Я считаю, что на клеммы 31;32;33;34 контроллера должно подаваться напряжение контроля с той секции с.ш.  к которой подключена ДГУ. Тогда я думаю на входы 23,24,25,26 можно ничего не подключать. Схема должна работать или от ввода 1 и ввода 2 или от одного из них при исчезновении напряжения на одном из вводов, при исчезновении напряжения на основных вводах 1 и 2 должна включатся ДГУ.
В схему управления не вникал, но исправьте ссылку в примечании, РРМ78/3 это не промежуточное реле, а разъем реле РЭК78/3.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1114, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines