Сообщение #1 : 13 Октября 2014 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, помогите, пожалуйста! Необходимо, чтобы из операторной происходил запуск шлюзового затвора ШЗ1, затем запускался ШЗ2, после них запускалась система аспирации АС1. Причём в случае отключения аспирации выключаться должны и шлюзовики. Составила схему, но мне кажется, что после отключения АС1 шлюзовики останутся в работе (ведь контакты КМ1.3 и КМ2.2 не разомкнутся??) Как поправить ситуацию?
Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(61.94 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 397]

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Октября 2014 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Что б вам не говорить о недостатках вашей схемы.Нарушены многие нормы и правила .Предлагаю свой вариант схемы .
В ней тоже есть некоторые недочеты .
131 з.JPG
 
* 131 з.JPG
(94.11 Кб, 1356x1918)  [скачать]  [загрузок: 380]
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Октября 2014 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Смотрите, если технологический процесс имеет следующую последовательность: 1-й подает на 2-й, 2-й на 3-й, то включаться схема должна в обратном порядке:сначала 3-й и дает разрешение на включение 2-го, а 2-й дает разрешение на включение 1-го. При отключении 3-го отключаются оба и 1 и 2- электроприводы. По другому никак. Скину схему управления транспортной линии-для примера. Язык украинский, но вам нужна только схема, а схема она и в Африке схема.
Внизу в кружочках номера электроприводов по плану, толстая линия направление техпроцесса, штрихованная-направление эл. блокировки (выделенная жирнее, означает , что для этой схемы разрешение на включение дает привод от которого указана стрелка с штрихованной линией).
* Транспортеры.rar
(627.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 62]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Октября 2014 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Вы можете выполнить у себя: включается АС1- включает шлюзовой затвор ШЗ1 и выдает свои замкнувшиеся контакты в схему управления шлюзового затвора ШЗ2- подготавливая его к пуску. Как только включиться шлюзовой затвор ШЗ1 - своими замкыкающимися контактами пускателя включенными последовательно с замкнувшимися контактами  АС1 -    включит ШЗ2. При отключении АС1 отключатся оба-ШЗ1 и ШЗ2.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Гл спец
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #5 : 13 Октября 2014 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Релейную схему   управления порядком включения и выключения лучше  заменить на  схему на базе PLC. Все таки  21 век.

Главный специалист (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Октября 2014 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)


Релейную схему   управления порядком включения и выключения лучше  заменить на  схему на базе PLC. Все таки  21 век.

Если финансы позволяют-нужно

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1088, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines