beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Запитка модульной компрессорной станции мощностью 400 кВт. Выбор питающего кабеля?

Количество просмотров - 4087
(ссылка на эту тему)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Октября 2014 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. подскажите, пожалуйста! Необходимо подвести питающий кабель к модульной компрессорной станции, в которой установлен шкаф с АВР. Мощность компрессорной в целом ориентировочно будет 400 кВт, на заводе сказали, что по их расчётам надо кабель сечением 4х150, но просят пересчитать меня. Вот я и думаю- даже если разделить нагрузку на пополам- по 200 кВт на ввод, то может ещё и можно уложиться в сечение 4х150, но ведь при аварии второй кабель должен взять на себя нагрузку с повреждённого ввода? Т.е. получается если я выберу 4х150, то на него может упасть в один момент не 200, а 400 кВт? Так ведь? Как быть?

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Октября 2014 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

Если технологически все компрессоры должны быть в работе независимо от условий питания, то от любого из вводов будет браться вся потребляемая мощность. В том случае если допускается отключение части нагрузок, то надо смотреть по какой схеме запитывать с секций компрессоры, и тогда вводы на секции брать исходя из расчета данной схемы.
Обязательно определитесь с коэффициентом одновременного использования. 400кВт - это суммарная мощность всех компрессоров?
При расчете сечения не забывайте о том, что есть еще значения cosф, КПД и пусковые режимы для компрессоров.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Октября 2014 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

1). Сечения кабелей должны удовлетворять требованиям в отношении допустимого длительного тока с  учетом  нормальных,  а также послеаварийных режимов.
2). Сечение кабелей должно быть проверено по экономической плотности тока для нормального  режима  работы  (ток  в  послеаварийном режиме не учитывается).
3). Сечение кабелей проверяется по потере напряжения.
4). Сечение кабелей должно  быть  проверено  на термическую стойкость при токах К.З. Температура  жил  при  протекании  тока  К.З.  не должна превышать: 120С для кабелей из полиэтилена и 150С для кабелей с изоляцией из поливинилхлорида. Для кабелей с изоляцией из силанольносшитого  полиэтилена допустимая температура жилы кабеля: 90С; температура экрана 60С  и предельной температуре жилы при К.З. не более 250С. Кроме того, проверяется медный экран на термическую устойчивость при 2-х фазном токе короткого замыкания (КЗ).
   Расчетный ток нагрузки:
Для определения расчетных токов необходимо определить расчетную нагрузку компрессорной с учетом Ки. Будем считать, что вы определили расчетную нагрузку и она составляет Рр=400 кВт, тогда:
Iр= Рр/ (√3 х U х cosf)= 400/(√3 х 0,38 х 0,8) = 760,6А (аварийный режим)
Расчетный  ток  на  один  ввод:  Iр= 760,6 /2= 380,3А (нормальный режим).
Предварительно выбираем сечения кабеля из синальносшитого полиэтилена фирмы Nexans сечением 3(1х400) мм.кв (Сu).
Допустимый длительный ток табличный (Iд.т.)  для  сечения  400мм2  составляет 770А.
Для снижения тока в аварийном режиме рекомендуется равномерно распределить потребители ІІІ категории между 2-мья вводами, а схему электроснабжения выполнить таким образом, чтобы при исчезновении напряжения на одном из вводов, секционный автоматический выключатель (контактор) при включении, для секционирования сборных шин, своими дополнительными контактами давал команду на отключение потребителей  ІІІ категории.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Октября 2014 года, 00:10
(ссылка на это сообщение)

Все это здорово, однако все же хотелось бы знать что из себя представляют компрессоры. Если там стоят двигатели 110кВт, то расчет с учетом пуска одного из двигателей даст одни результаты, а если 55кВт - то другие.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Октября 2014 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)


Все это здорово, однако все же хотелось бы знать что из себя представляют компрессоры. Если там стоят двигатели 110кВт, то расчет с учетом пуска одного из двигателей даст одни результаты, а если 55кВт - то другие.

Конечно. Как и длина линии, как и расчетная мощность. Очевидно это предварительная установленная мощность. Возможно один из компрессоров является технологическим резервом.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Октября 2014 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Если там стоят двигатели 110кВт, то расчет с учетом пуска одного из двигателей даст одни результаты, а если 55кВт - то другие.

Вполне возможно, что в компрессорах установлены ЧР, так что может на пуск двигателей и считать не надо. Также стандартной является схема с одним резервным, одним рабочим компрессором.
Без задания технологов правильный расчет затруднен. Нужно у заказчика все эти моменты уточнить.

? (Челябинск, Россия)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Октября 2014 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Компрессоры будут иметь мощность 90-100 кВт, их 4, но кроме них будет ещё оборудование-вентиляция, освещение, что-то ещё (заказчик сейчас выбирает между разными поставщиками, пока конкретного списка оборудования нет), должно в целом вытянуть кВт так на 450. В момент пуска будут запускаться все компрессоры(т.е. нагрузка будет максимальная), потом вроде работать будут не все, 1 точно работать будет пару раз в год. Как сказал заказчик недавно, каждый из вводов должен выдерживать полную нагрузку. Мы с ним прикинули, получилось, что у нас будет по 3 параллельных кабеля 4х185 на каждый ввод. В РП, куда это всё будет подключаться, стоит автомат APU-30 на 1000А. Передо мной в ближайшем будущем стоит задача выполнить расчёт защит на ТП. К сожалению, я с этим не сталкивалась( Не подскажите мне, как это посчитать?!

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Октября 2014 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

1. Необходимо получить данные по нагрузкам и с учетом Ки и cosf определить расчетные нагрузки на вводах шкафа АВР.
2. Получить данные по питающим трансформаторам (мощность, напряжение, схема соединения обмоток) и автоматическим выключателям защиты линий к компрессорной станции (определить Ір).
3. По известной нагрузке в нормальном и после аварийном режимах выбрать кабели электроснабжения компрессорной станции. Сечение кабелей должно быть проверено по экономической плотности тока для нормального  режима  работы
4. Выполнить расчет падения напряжения в линиях.
5. Выполнить расчет токов к.з и эффективность срабатывания защиты за нормируемое время согласно главы 1.7 ПУЭ.
6. Сечение кабелей должно  быть  проверено  на термическую стойкость при токах К.З.
7. При наличии мощных ЭД с к.з. ротором, должен быть выполнен расчет сети по условиям пуска с учетом присоединенных существующих эл.нагрузок.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Октября 2014 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Sim, спасибо за алгоритм:) Как получу полные данные, сяду считать! Извините, если вопрос покажется глупым, но всё-таки, расчёт защит на ТП- это же связано с автоматом? Просто в алгоритме указано всё для проверки кабеля

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Октября 2014 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

В том числе, см. п.5. Выполнить расчет токов к.з и эффективность срабатывания защиты за нормируемое время согласно главы 1.7 ПУЭ.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1130, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines