ГЗШ в аппаратных. На какую высоту устанавливается

Количество просмотров - 17974
(ссылка на эту тему)
Янчоглов Денис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Октября 2014 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги! Подскажите пжл, на какую все-таки высоту устанавливается ГЗШ в аппаратных и где это прописано?

Ведущий инженер-проектировщик группы связи (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Октября 2014 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Куда удобно
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Октября 2014 года, 06:41
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте воспользоваться, например, ПУЭ п. 4.1.14.  Зона установки приборов и аппаратов подскажет Вам где устанавливать ГЗШ.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Октября 2014 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

 ПУЭ, 7 издание, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак.
Таким образом отдельную ГЗШ нужно устанавливать возле вводного устройства в удобном для обслуживания месте. Учитывая, то что навесные щиты и аппараты устанавливаются на высоте 1,5-1,7м, а контур на высоте 0,4-0.6м, то приемлемая высота установки ГЗШ 0,8-1,0м.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Янчоглов Денис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Октября 2014 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

А контур-это полоса введенная в аппаратную Вы имеете ввиду прокладывается на расстоянии 0,4-0,6м ?

Ведущий инженер-проектировщик группы связи (Санкт-Петербург, Россия)
Янчоглов Денис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Октября 2014 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо кстати за помощь всем!

Ведущий инженер-проектировщик группы связи (Санкт-Петербург, Россия)
Electric Mouse
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Октября 2014 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Sim! Вопрос немого не по теме, но Вы писали:
Цитата
а контур на высоте 0,4-0.6м
. А где прописано что контур прокладывается на высоте 0,4-0,6м? Может есть какие нормы? или типовые? Вопрос в том что сейчас мы начинаем повсеместно устанавливать металлические модульные здания (вместо кирпичных) и производители этих модулей все чаще задают вопрос: "а можно ли эту полосу проложить по полу"?

Заведующий группой, инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Октября 2014 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

и нужна ли вообще эта полоса, если есть ГЗШ?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Октября 2014 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)


и нужна ли вообще эта полоса, если есть ГЗШ?

Повторное заземление ГЗШ на вводе. Система уравнивания потенциалов..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Октября 2014 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

остается вопрос про 0,4-0,6 метра
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Октября 2014 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

                                 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
                                                                   ( ВЗАМЕН СН 102-76)
В сухих помещениях полосы заземления можно прокладывать непосредственно по строительным основаниям, в  сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с химически активными веществами полосы следует прокладывать на опорах. В качестве опор используются закладные изделия в железобетонных основаниях,
держатели шин заземления К 188 У2 (рис. 12), при этом расстояние от поверхности основания до заземляющих  проводников должно быть не менее 10 мм.
Держатели крепятся к строительным основаниям приваркой, пристрелкой, с помощью дюбелей или шурупами.
Опоры крепления заземляющих проводников следует устанавливать с соблюдением следующих расстояний, мм:
На прямых участках  (между креплениями) +++........... 600-1000
На поворотах (от вершин углов) .............. 100
От мест ответвлений ............+++.......... 100
От нижней поверхности
съемных перекрытий каналов +.++++.50
От уровня пола помещения ............... 400-600
* Шина заземления в ТП.pdf
(100.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 913]


Начальник бюро (Сумы, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Октября 2014 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Обычно все так и прокладывают на уровне пол-метра от пола, но вот если заниматься буквоедством, то в ТП можно проложить и по полу, ведь это не сырое помещение и значит эти нормы по расстояниям соблюдать не обязательно
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Октября 2014 года, 01:56
(ссылка на это сообщение)


Уважаемый Sim! Вопрос немого не по теме, но Вы писали:
Цитата
а контур на высоте 0,4-0.6м
. А где прописано что контур прокладывается на высоте 0,4-0,6м? Может есть какие нормы? или типовые? Вопрос в том что сейчас мы начинаем повсеместно устанавливать металлические модульные здания (вместо кирпичных) и производители этих модулей все чаще задают вопрос: "а можно ли эту полосу проложить по полу"?


Например, 5.407-11 или А10-93. В обоих или в каком-то одном было 400-600 мм.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Electric Mouse
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Октября 2014 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

огромное спасибо за помощь!

Заведующий группой, инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Ноября 2014 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Подскажите минимальное расстояние, от рабочего контура заземления до информационного контура заземления.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1010, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines