Игровая комната с временным пребыванием детей. Дополнительный эвакуационный выход?
|
Количество просмотров - 3803
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Marina-7

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
требуется ли обустройство дополнительного эвакуационного выхода из игровой комнаты с временным пребыванием детей. Дети под присмотром родителей и воспитателей находятся в помещении от часа до 2-х. Общее количество детей и взрослых не более 15. Общее назначение арендуемого помещения физкультурно-развлекательный центр. Имеются два игровых зала. План арендуемого помещения прилагается, выделен.
|
Техник-архитектор ( ? , Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
по плану вообще почти ничего не понятно. Нет ли другого варианта изображения? хотя бы без штриховки?
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Marina-7

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот планчик! Спасибо
|
Техник-архитектор ( ? , Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
По ТКП 45-2.02-279-2013 не требуется (я рассматриваю эвакуацию через помещение 1). Главное, чтобы двери в этом помещении не были закрытыми по условиям эксплуатации
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Marina-7

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот и я смотрела, что не требуется, но наш ГИП требует доказательств, т.к. это детское учреждение и его смущает один выход.
|
Техник-архитектор ( ? , Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
Вот и я смотрела, что не требуется, но наш ГИП требует доказательств, т.к. это детское учреждение и его смущает один выход.
данный эвакуационный выход соответствует ТКП 279 п. 5.1.1 г) с учетом п. 5.1.2 г). к какому классу по функциональной пожарной опасности относится здание?
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Marina-7

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Класс по функциональной пожарной опасности Здания - φ 3.6. Главное, чтобы двери в этом помещении не были закрытыми по условиям эксплуатации А про какие двери конкретно идет речь?
|
Техник-архитектор ( ? , Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
А про какие двери конкретно идет речь? ой! выходы) больше никаких требований я не вижу в ТКП 279
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Marina-7

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо Вам огромное за помощь!
|
Техник-архитектор ( ? , Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
Пожалуйста!
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
ХМ

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вероятнее всего ГИП страхуется и помнит требование из старого отмененного СНиП Общественные здания, перенесенного с небольшими корректировками в ТКП 279 и касающегося детских дошкольных учреждений:
"5.2.10.2 В детских дошкольных учреждениях не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При этом групповую ячейку допускается считать единым помещением."
Кстати экспертиза тоже может этот вопрос задать...
|
? (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Marina-7

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Возможно. Стаж у него приличный, ему недавно исполнилось 70 лет Там имеется 2 выхода, но для групповой ячейки он 1, второй находится в другом помещении. Эти помещения между собою сообщаются. Если Вы видели планчик, то там видно, что в стене имеется дверной проем. Он хочет в этой же стене сделать второй проем.
|
Техник-архитектор ( ? , Беларусь)
|
|
|
Ganny

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Выход я думаю не требуется. Но всегда возникают вопросы. Нормативные документы могут меняться. Нормативные документы. На все виды, с самыми свежими изменениями.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Urow 23 ss1
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
я все же думаю, что дополнительный выход все же нужен, всякое может быть, да и очень дорогих дверей покупать необязательно
|
Строитель (Киев, Украина)
|
|
|
Marina-7

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Мы предусмотрели дополнительный выход. Все же безопасность превыше всего
|
Техник-архитектор ( ? , Беларусь)
|
|
|
|