После сгорании лампы накаливания срабатывает УЗО. Где возникает утечка тока?

Количество просмотров - 7310
(ссылка на эту тему)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Октября 2014 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Думал ранее эта тема обсуждалась, но ни нашел ничего...
Вроде утечки тока нет... Просто возникает переходный момент... Бросок тока может и большой, но утечка где..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Октября 2014 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

точно узо ,  а не диф
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Октября 2014 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Точно Узо... Кстати эксплуатанционщики мне уже не раз об этом говорили... Монтажники просят при проектировании ни в коем случае не закладывать УЗО в осветительных сетях малобюджетных людей... Но пока своими глазами не увидел два раза на разных УЗО слабо верилось... Как не самый глупый понимаю принцип работы УЗО... Единственно, что пришло в голову - что утечка как то на корпус проскакивает, но как..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Октября 2014 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

А можно поподробней, что за УЗО, полные характеристики. Они же то же очень разные.

Конструктор (Одесса, Украина)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Октября 2014 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

Если не было утечек "на сторону", то может сказаться качество УЗО. У каждого устройства дифференциальной защиты есть остаточный дисбаланс в чувствительности к токам в фазном (фазных) и нулевом проводах. При превышении общего тока в нагрузке, дисбаланс может превысить порог срабатывания автоматического выключателя стоящего в этой же цепи. В итоге получите отключение УЗО, а не автомата.
Есть еще один момент: в схеме могут быть утечки немного не достигающие срабатывания УЗО в нормальном режиме работы, а при кратковременном скачке тока в нагрузке УЗО сработает по вышеописанной причине.
Значения токов в цепи при перегорании лапочки накаливания могут приближаться к значениям тока металлического КЗ на выводах светильника.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Октября 2014 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)


Думал ранее эта тема обсуждалась, но ни нашел ничего...
Вроде утечки тока нет... Просто возникает переходный момент... Бросок тока может и большой, но утечка где..?

давайте не гадать, что понимается под УЗО, диф автомат? диф выключатель? диф модуль? и тип-марку с характеристиками в студию.
телепатов тут замечено не было

Конструктор (Волгоград, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Октября 2014 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

Я так из контекста понял что под УЗО - подразумевалось только устройство защиты от токов утечки вроде ВД1-63 , а под "диф" подразумевается устройство содержащее так же тепловой и электромагнитный расцепители вроде АД-12 .
В самом деле, лучше без лишнего жаргона.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Октября 2014 года, 02:16
(ссылка на это сообщение)


Точно Узо... Кстати эксплуатанционщики мне уже не раз об этом говорили... Монтажники просят при проектировании ни в коем случае не закладывать УЗО в осветительных сетях малобюджетных людей... Но пока своими глазами не увидел два раза на разных УЗО слабо верилось... Как не самый глупый понимаю принцип работы УЗО... Единственно, что пришло в голову - что утечка как то на корпус проскакивает, но как..?


Кстати, а ничего, что СП 31-110-2003 приложение "А" п. А.4.11? Наверное, это просто так написано - типа, художественная литература.

И какая разница: УЗО там или ДИФ? И при чём тут мало- или много- бюджетные люди?

Нет, конечно, это интересно: почему? Но об этом можно спросить, например, у тех кто СП 31-110-2003 (ПУЭ, ГОСТы и др.) составлял.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Октября 2014 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

И какая разница: УЗО там или ДИФ?

В расцепителях разница. Очевидно же.
Кстати, а ничего, что СП 31-110-2003 приложение "А" п. А.4.11?

"Как правило не требуются".
Чего вас смущает то?
Не забывайте что есть еще ПУЭ 6.1.49, 6.1.14  и ФЗ 123 статья 82 п4
По поводу последнего, кстати, интересно, как кто это трактует.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Октября 2014 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Цитата
В расцепителях разница. Очевидно же.

Кстати кто-то вскрывал УЗО и дифавтоматы. Где стоит электронный блок, а где просто катушка, т.е. только механика?

Конструктор (Одесса, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Октября 2014 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Информации производителя уже недостаточно?
Тот же ИЕК. Тот же ВД1-63.
Цитата
Электромеханическая схема без электронных компонентов. Не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Октября 2014 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Просмотрел еще раз каталоги, этот момент описывают не все производители.

Конструктор (Одесса, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Октября 2014 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Вы, простите, как эту информацию собираетесь использовать?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Октября 2014 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

С дифавтоматами где просто катушка по практике никогда проблем не возникало. На дифавтоматах Terasaki сделан весь офис, разные светильники, компьютеры, кофемашина и т.д. Никаких проблем. При КЗ (сам коротил) дуги почти не видно по сравнению с просто автоматами. На дифавтомате АСКО (Китай дешевый) подключалась временная сеть для монтажа перфораторы, не свежие болгарки и все остальное. Никаких проблем, дифавтомат перепроверяли - все функционирует.
А вот где электроника, там похоже и есть место для проблем, ловит любую помеху. Там просто нет места чтобы разместить нормальный блок питания, может ставят что-то типа упрощенного делителя. Вскрывать не случалось. Хотя по поводу схемотехники модульных изделий, при случае вскрываем и спец смотрит на сколько дешево сделано. 

Конструктор (Одесса, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Октября 2014 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

Я собственно говорил, что слышал это ооооочень много раз и все типы УЗО не знаю, я и про свои то случаи сейчас тип не смогу привести, далеко...

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1117, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines