Сообщение #1 : 15 Октября 2014 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Проектирую объект, есть пересечение с кабелем, подскажите чем можно защитить существующий кабель.

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Октября 2014 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Смотрите типовой А5-92

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Октября 2014 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

согласно типового, как я понял, проектируемый кабель не нужно защищать, или я что-то не допонял

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Октября 2014 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

а еще подскажите. что за"черепашки", т.е. какие-то половинчатые трубы. если есть какой-нибудь каталог скиньте ссылку хотя бы посмотреть что за они

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Октября 2014 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Это разрезанная вдоль на две половинки стальная труба, к которой на линии реза приварены "уши" с отверстием (обычно уголок с отверстием),  через которые обе половинки соединяются между собой на болтах, после того, как в них положат защищаемый кабель. Такая вот "скорлупка".

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Октября 2014 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

а как она научно называется. чтобы в проекте указать
За полезную информацию спасибо вам большое

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Октября 2014 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Типа "Кожух защитный стальной"

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Октября 2014 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Октября 2014 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)


согласно типового, как я понял, проектируемый кабель не нужно защищать, или я что-то не допонял

Если на участке пересечения вы разделяете кабели слоем земли толщиной 0,5 м, закладывать "футляр" не нужно. В стесненных условиях при уменьшении этого расстояния, вы должны на всем участке пересечения плюс 1м в каждую сторону от точки пересечения, защищать свой кабель а/ц трубой, или 2-х слойной трубой ДКС, плитами из бетона или другого равнопрочного материала. Применять металлическую трубу при прокладке в земле не желательно из-за повышенных коррозийных свойств.
ПУЭ п.2.3.94. * . При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Октября 2014 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Cyber-mhn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Марта 2015 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

При пересечении кабелей различных напряжений, который из них защищается и который из них укладывается ниже?

Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Марта 2015 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Если вы пересекаете существующий кабель, то расположение проектируемого выбирается исходя из условий прокладки существующего кабеля, глубины его заложения и напряжения. Кабели связи в любом случае прокладываются выше силовых. При прокладке существующего кабеля напряжением до 20кВ на глубине 0,7м, силовой проектируемый кабель напряжением до 1 кВ можно прокладывать под сущ.кабелем с защитой от механических повреждений, на указанном в ПУЭ расстоянии, до глубины 1 м. Если в данном случае условия не соблюдаются и выполнение затруднено, то допускается монтаж кабеля в точке пересечения, выше существующего кабеля до высоты 0,5м, с защитой на участке пересечения согласно ПУЭ.
При пересечении существующих кабелей напряжением 35кВ и выше, с глубиной заложениия 1м и ниже, кабель следует размещать выше существующего кабеля на участке пересечения, с защитой его от механических повреждений

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Cyber-mhn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 31 Марта 2015 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

10 кВ и 0,4 кВ оба проектируемые.

Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Ольша
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 31 Марта 2015 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Лучше укладывать высокую кабельную линию под низкой. Если есть существующие инженерные коммуникации, перед проектированием сделайте шурф, тогда точно не ошибетесь с глубиной заложения и выбором типа траншеи. А на пересечении кабель можно защитить двустенной гофр трубой, это недорого, легко монтируется и хорошо защищает от механических повреждений и электромагнитных наводок.
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 31 Марта 2015 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)


10 кВ и 0,4 кВ оба проектируемые.

Требования те же. 0,4 кВ вверху-10 кВ ниже.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1188, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines