Противопожарные клапаны. Нормативные документы, регламентирующие замену ТЗ на ЭМ или МВ

Количество просмотров - 1817
(ссылка на эту тему)
Андрей А
Участник форумов

БелВентСтрой
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Октября 2014 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

В каких случаях разрешены клапана с тепловым замком?
И на какие нормативные документы ссылаться, при замене ТЗ на ЭМ или МВ?

Инженер (Гомель, Беларусь)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Октября 2014 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

В России уже запрещено использование противопожарных клапанов без приводов. Тепловой замок применяется только как дублирующий элемент привода:
№123-ФЗ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 138.

2. Противопожарные клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе приводов нормально открытых клапанов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не допускается. Противопожарные клапаны должны обеспечивать при требуемых пределах огнестойкости минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию.

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Set
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Октября 2014 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Недавно при приёмке одного из объектов инспектор ГПН не принял СПС здания в эксплуатацию, т.к. были использованы огнезащитные клапана с тепловым замком. Ссылку на прим. 3 пп.в) п. 12.3 СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование.." не принял во внимание, сказав, что этот документ не из его оперы (и я с ним согласен).
ТКП 45-2.02-190-2010 Пожарная автоматика - это наше всё))), в данном случае пп. в) п. 15.2.

Мораль: не забывайте учитывать наличие СПС в помещениях.
При отсутствии таковой я бы руководствовался вышеуказанным пунктом СНБ 4.02.01-03 (с очередным, 6-ым, изменением от 01.01.2014).

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: ИК
Сегодня в 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1121, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines