Расчет категории по газу. Определение объема поступившего газа

Количество просмотров - 1596
(ссылка на эту тему)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 15 Октября 2014 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Правильно в этом примере определен объем поступившего газа в помещение ?
Производительность 152.8 м3/с, я так понимаю это расход газа при стандартных условиях, т.е при температуре 20С (было бы в Нм3/с - то при 0С) , но абсолютная максимальная температура воздуха (для района Надыма) по условию 35С, сл. необходимо пересчитать объем поступившего газа из трубопровода при температуре 35С по закону Гей-Люссака (Vt = V0(1+at), где термический коэффициент объемного расширения а=1/273.15, V0 в гр. С. V1т = 152,8×120 = 18336м3 Vt=18336(1+(1/273.15)*35)=20685.48 м3 ). Соответственно и масса поступившего газа будет больше.
Определяя массу поступившего газа, объем поступившего газа умножаем на рассчитанную плотность газа при абсолютной максимальной температуре воздуха, следовательно и объем газа необходимо определять при абсолютной максимальной температуре воздуха?

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Октября 2014 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Расчёт можно упростить: если 152 м3/с-при 20 град., зная плотность при 20град=0,7168 кг/м3 [Корольченко], определяем массу газа , выходящего в секунду=109,52 кг.И эта цифру подставляем в формулу А4 (СП12).В вашем расчёте ошибки.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Октября 2014 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Расчет взят из СТО газпром (заменены только НПБ на СП12).
Метан - СН4, индивидуальное вещество. Избыточное давление для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле А1 (п.А2.1), почему А4?
(Расчет  для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в А.2.1, а также для смесей может быть выполнен по формуле А4).

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Октября 2014 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

почему А4?

Согласен, конечно А1.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Октября 2014 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

А есть ли необходимость пересчета объема газа вышедшего из трубопровода после его отключения (формула А10 СП12) в зависимости от абсолютной максимальной температуры воздуха?
Формула А10.jpg
 
* Формула А10.jpg
(2.96 Кб, 245x25)  [скачать]  [загрузок: 218]

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1103, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines