beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка кабельной линии вдоль дороги под дорогой. Допускается ли?

Количество просмотров - 15905
(ссылка на эту тему)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Октября 2014 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

  Вобщем ситуация такая: по ряду причин (не значимых для данного форума) заказчик хочет и настаивает проложить трассу так, что часть кабелей оказывается под дорогой внутри проектируемого двора жилого дома для питания этого же дома. В ПУЭ и проч. не нашел четкого запрета на такую прокладку, монтажники поддакивают заказчику и ссылаются на то, что "что не запрещено, то разрешено".
  Пункт ПУЭ 2.3.92 "При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами категорий I и II (см. 2.5.146) кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями дорог." не подходит, т.к. дорога внутридворовая.
  Кабели, которые окажутся под дорогой, а затем повернут под ней же и выйдут к дому монтажники предлагают проложить в гибких двустенных ПНД трубах. Запрета в нормативах на такое действие я не нахожу, но чутье подсказывает, что это как-то не по фен-шую.
  Помогите найти способ вразумить заказчика или найти разрешающий пункт (в существовании которого я глубоко сомневаюсь)


Инженер-электрик ( ? , Россия)
VB
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Октября 2014 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Под дорогой обычно прокладывают воду и газ, можно на них напороться. Кабели прокладывают под клумбами, площадками для игр и т.д. Насчет труб ПНД - можно. Но если небольшое расстояние, то я бы проложила в а/ц трубах, чтобы в случае аварии можно было выдернуть и заменить кабель. Заказчика не слушайте, вы проектировщик, как запроектируете, так и проложат, только привязки поставьте.

Инженер (Новошахтинск, Россия)
Аракс
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Октября 2014 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Кабели, которые окажутся под дорогой, а затем повернут под ней же и выйдут к дому монтажники предлагают проложить в гибких двустенных ПНД трубах.


У нас наоборот отказываются от ПНД/ПВД труб. Особенно в связке с ПНД ПЭ80(ПЭ100) потому что толщина стенок разная и заводить туда кабель...

Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Октября 2014 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2.3.29. В городах и поселках одиночные кабельные линии следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов.
2.3.30. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку кабельных линий в количестве 10 и более в потоке рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1183, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines