Всем доброго времени суток. Как и чем определить реактивную мощность смешанного (3фазного и 1 фазного) потребителя. Её нормы и если превышает, то чем компенсировать?  Есть доступ в ТП 10/0.4 кВ.

Инженер-электрик (Кокшетау, Казахстан)
Нагорный Александр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Октября 2014 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Коэффициент реактивной мощности (tgy) или коэффициент мощности (сosy) обычно задаётся электроснабжающей организацией. Компенсация реактивной мощности осуществляется комплектными конденсаторными установками. Мощность конденсаторной установки определяется пр формуле Qку=Рр х (tgy1-tgy2) где Рр-расчётная активная мощность, tgy1-коэффициент реактивной мощности до компенсации; tgy2-коэффициент реактивной мощности заданный энергоснабжающей организацией.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Александр 1002
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Октября 2014 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А как определить tgy1-коэффициент реактивной мощности до компенсации?

Инженер-электрик (Кокшетау, Казахстан)
Нагорный Александр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Октября 2014 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Определяется cosy1, а затем находится tgy1

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Октября 2014 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Добавлю, что в этой формуле есть еще одно значение-коэффициент учитывающий повышение cosf естественным способом и для приближенного расчета может приниматься-0,9. Для боле точного, это зависимость между существующим коэффициентом мощности сети до компенсации и величиной коэффициента мощности необходимой после компенсации. Определяется по таблице. Например действующий cosf=0,8, необходима компенсация до cosf=0,96, по таблице к=0,46. И формула:   Qку=Рр х К х (tgy1-tgy2) =0,46 Рр х (0,726-0,286)= 0,2Рр.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Александр 1002
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Октября 2014 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за информацию.

Инженер-электрик (Кокшетау, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Октября 2014 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49
Собственно этим документом регламентируются предельные значения тангенса.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Февраля 2015 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Sim, не могли бы Вы выложить полностью книгу, из которой взят параграф про выбор компенсирующего устройства? И, вдобавок, в каком источнике говорится о более точном коэффициенте α, откуда его можно взять?

Инженер (Пенза, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Февраля 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Формулы стандартные и есть во всех спровочниках, во вложении в доступной форме книга Шеховцова

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Февраля 2015 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Зависимость между существующим коэффициентом мощности сети до компенсации и величиной коэффициента мощности необходимой после компенсации в виде таблицы выкладывалась здесь на форуме. Насколько она обоснована и из какого источника взята-не скажу (см. вложение)

Начальник бюро (Сумы, Украина)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Февраля 2015 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо...

Инженер (Пенза, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Февраля 2015 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

Иногда можно совершить грех по современным меркам, обратится к редкому и сакральному: базе инженера-выпускника технического ВУЗа. А именно:
-  вспомнить теорему Пифагара применительно к ТОЭ (треугольник мощностей);
- все-таки плюнуть на все форумные советы и самому открыть ПУЭ;
- воспользоваться инженерным калькулятором...
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1010, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines