Молниезащита и заземление склада из металлоконструкций. Нужна ли сетка поверх кровли?

Количество просмотров - 15822
(ссылка на эту тему)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 30 Апреля 2016 года, 21:12
(ссылка на это сообщение)


Если я вас (Егор 81 и Volk) правильно понимаю, то сетка на крыше, создавая эквипотенциальную поверхность, "приравнивает" для молнии землю и здание, т.е. как бы "прячет" здание в землю.

Если по методологии США, то нет, она не дает формироваться встречным лидерам на защищаемой территории.  В не защищаемой области встречные лидеры продолжают формироваться, тем самым вызывая "Огонь на себя".
Но ведь при грозе молнии надо разрядиться и она все равно выберет ближайший уже по расстоянию предмет

Нет, бОльшая часть заряда пройдет по каналу встречного лидера, который мог сформироваться не в самой высокой точке.

Выходит, если отдельно стоящий молниеотвод гарантированно (с высокой долей вероятности) притягивает молнию, то сетка уменьшает вероятность возникновения лидера и, соответственно, удара молнии. Интуитивно кажется, что надежность такой защиты не очень высока. Есть литература или статьи по данной тематике?
Volk, Базеляна просмотрел, шестой вебинар, если о нем речь. Про принцип работы сетки и ее надежность там ничего не сказано.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 01 Мая 2016 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Есть литература или статьи по данной тематике?

указана в посте 39.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 01 Мая 2016 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

Слушать надо не про сетку, а про множественные тросовые приемники, вроде выше указал. С этой точки зрения принцип един. Т.е. вероятность удара в отдельностоящий стержень выше. А так - дело каждого...
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 03 Апреля 2017 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

Как-то встретил в интернете расчет вероятности попадания молнии в здание. Масса формул и статистических данных, но в результате всего получилась вероятность раз в 1000 лет.

в ВСП 22-02-07 есть "Приложение В "Грозопоражаемость зданий и сооружений и интенсивность грозовой деятельности". Довольно простая эмпирическая формула учёта поражаемости объекта, насколько соотвествует жизни - другой вопрос

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1078, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines