Защита распределительной сети 0,4 кВ. Какое время срабатывания у предохранителя ППН-39?

Количество просмотров - 19410
(ссылка на эту тему)
Manya 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Октября 2014 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Возник такой вопрос: какое время отключение у предохранителя (ППН-39 100А), который защищает распределительную сеть 0,4 кВ коттеджного поселка(протяженность примерно 700м, провод СИП2 4х120,СИП2 4х95, общая нагрузка по 15кВт * 17земельныхучастков). По ПУЭ нашла правило 1.7.79  как будто время отключения должно составлять не более 0,4с. Но реально при расчете однофазного кз этот предохранитель за такое время никак не сможет отключить. Подглядела в чужих проектах там приводится норматив в 5с, но почему конечно же не написано((Подскажите пожалуста есть ли какой то обход этого правила в 0,4с или вовсе не туда смотрю?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Октября 2014 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п.1.7.79.
"В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с".
У вас распределительная сеть и время отключения предохранителя не должно превышать 5 секунд (ПУЭ п.1.7.79). Для того чтобы определить время срабатывания вашего предохранителя, необходимо определить полное сопротивления цепи: Zп=Zтр./3 + Zвл + Zпер., где Zтр.- сопротивление трансформатора при вторичном напряжении 400/230В при схеме соединений обмоток и полной мощности вашего трансформатора,Ом; Zвл-полное сопротивление ВЛ с проводом СИП-2 4х120..,Ом; Zпер.-переходное сопротивление контактов (0,015 ом). Определить однофазный ток к.з. в конце линии: Ік.з = Uф/Zп и определить коэффициент кратности тока к.з. К=Ік.з/Ів.пр. По кривой токово-временной характеристики для своего предохранителя ППН39-100 (крывая с вставкой 100А), откладываете кратность ток, или если кривая со значением тока к.з.-свой ток к.з и по пересечению находите время срабатывания. Если оно меньше или равно 5с, то ваша защита удовлетворяет требования ПУЭ гл.1.7 и эффективно будет защищать ее. Если нет: 1) увеличивать сечение СИП или уменьшать вставку предохранителя до 80А, или менять и устанавливать быстродействующие предохранители с более крутой характеристикой, что-то типа: ПНБ7; ПНБ5 КЭАЗ г.Курск.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Октября 2014 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

какое время отключение у предохранителя (ППН-39 100А), который защищает распределительную сеть 0,4 кВ коттеджного поселка ... По ПУЭ нашла правило 1.7.79  ... время отключения ... не более 0,4с. Но реально при расчете однофазного кз этот предохранитель за такое время никак не сможет отключить. Подглядела в чужих проектах там приводится норматив в 5с ... Подскажите пожалуста есть ли какой то обход этого правила в 0,4с или вовсе не туда смотрю?

1 Конретное время отключения конкретного ПП устанавливают при его испытании, после которого он уничтожен.
2 В п. 1.7.79 установлено время отключения защитного устройства при автоматическом отключении питания. Это норма для электроустановок зданий, а не для ВЛ или КЛ.
3 Верно последнее: вовсе не туда смотрю.


цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с".У вас распределительная сеть и время отключения предохранителя не должно превышать 5 секунд (ПУЭ п.1.7.79).

Цепи в здании, а распред. сеть вне здания. Цитируемые требования для электроустановок зданий.

По кривой токово-временной характеристики для своего предохранителя ППН39-100 (крывая с вставкой 100А), откладываете кратность ток, или если кривая со значением тока к.з.-свой ток к.з и по пересечению находите время срабатывания.

Конкретной времятоковой характеристики для конкретного ПП не существует в природе. В стандартах дана времятоковая зона.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Октября 2014 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)


1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см в 1.4.3):

2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ.
Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.

1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Октября 2014 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Manya 21, 5 секунд это МЭКа норма выписанная в п.1.7.79 ПУЭ и она соответствует требованиям к вашей питающей сети при определении нормируемого времени срабатывания вашей защиты (предохранителей) при к.з. в конце линии (как худший случай). Расчет можете выполнить как я писал выше, а время срабатывания вы можете определить на стр.95 по время-токовой характеристике предохранителя ППН, по информации которую я скину. Тоесть посчитав полное сопротивление защищаемого участка: сопротивление ВЛИ, питающего трансформатора и переходных сопротивлений, затем ток однофазного к.з. и по характеристике дпя тока к.з определить время срабатванния защиты.
* PPN.rar
(5234.26 Кб)  [скачать]  [загрузок: 836]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Октября 2014 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

А во вложении пример, вам Manya 21, расчета СИП.
* Расчет+фаза-нуль.rar
(477.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 914]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Resanz
Участник форумов

resanz.by
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Февраля 2015 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

как вариант можно поставить электронный предохранитель со скоростью срабатывания 0.1 секунда RN 1F-72 Resanz

? (Минск, Беларусь)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Февраля 2015 года, 00:53
(ссылка на это сообщение)

можно поставить электронный предохранитель со скоростью срабатывания 0.1 секунда

а не правильнее поставить автоматический выключатель? Какие преимущества у преда перед автоматом? И наоборот...

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Resanz
Участник форумов

resanz.by
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Февраля 2015 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)


можно поставить электронный предохранитель со скоростью срабатывания 0.1 секунда

а не правильнее поставить автоматический выключатель? Какие преимущества у преда перед автоматом? И наоборот...


автоматический выключатель категории B (тот что самый чувствительный и с самой высокой скоростью срабатывания) на 16А, быстро сработает, только при значительных перегрузкахи КЗ, когда ток будет 100А и выше. Если ток будет 16А-20А, то время сработки такого автомата будет значительно большее, чем 0.1 секунда.
электронный предохранитель (можно так же назвать и автомат, там стоит реле, размыкающее контакты, т.е. при сработке ничего не выгорает. нажимаем кнопочку, все включается) на 16А сработает строго при 16А и выше с одинаковой скоростью в 0.1 секунду (время обусловлено скоростью размыкания контактов реле, сама электроника срабатывает мгновенно).

? (Минск, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Февраля 2015 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

1. Дорого.
2. Требует постоянного ослуживания.
3. Необходимо смотреть технические характеристики и требования к температуре окружающего воздуха в месте установки.
4. А основная проблема, поскольку это внешнее электроснабжение и данный прибор необходимо установить на отходящей линии ВЛИ в существующем ТП на панелях ЩО (рубильник-предохранители). А это вызывает неоходимость переделки и дополнительных затрат.
4. Нужна сетевой организации лишняя головная боль?

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1066, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines