beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Фальшпол на ГЭС. Как поднять отметку установки шкафов с помощью фальшпола?

Количество просмотров - 2021
(ссылка на эту тему)
Денис Б
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 22 Октября 2014 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!

Возник вопрос. Предположим уровень пола 1 этажа ГЭС имеет отметку +0,000. При аварии отметка затопления будет на уровне +0,250. Можно ли установить оборудование (шкафы РЗА, связи, собственных нужд и т.п.) на отм. +0,500 с помощью фальш-пола (высота потолка позволяет это сделать), а кабели проложить под ним?
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Октября 2014 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

Как-то невесело это звучит. А высота потолка позволяет выполнить подвод кабелей сверху?
Такие вопросы нужно у эксплуатационщиков выяснять данной ГЭС, а не на форумах.

? (Челябинск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 23 Октября 2014 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

Можно, т.к. оборудование (шкафы) устанавливается на свои металлоконструкции, никак не связанные с фальшполом. Только вот поместятся ли все ваши кабели в пространстве фальшпола, обязательно просчитайте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Октября 2014 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)


Можно, т.к. оборудование (шкафы) устанавливается на свои металлоконструкции, никак не связанные с фальшполом. Только вот поместятся ли все ваши кабели в пространстве фальшпола, обязательно просчитайте.

Каким образом металлоконструкции могут быть не связаны с фальшполом?

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Октября 2014 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Элементарно. У шкафов свой каркас, у фальшпола свои стойки. Не в этом дело. Просто решение не красивое.

? (Челябинск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 23 Октября 2014 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

А что тут не красиво?
Пол получается на уровне +0,500, верх м/к под шкафы тоже +0,500. Всё ровненько...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Октября 2014 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

А что тут не красиво?

Красиво в смысле внешнего вида. А с инженерной точки зрения не очень. У нас в свое время канал в РП-10кВ затопило, вести работы по переносу питания потом было совсем не весело - снятие напряжение на установке, на которой напряжение снимать нельзя. А тут ГЭС. Плюс устройство пожарной сигнализации и пожаротушения в пространстве фальшпола не веселое занятие. И если надо тяжелое оборудование по фальшполу катить - тоже исхитряться придется.

? (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Октября 2014 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Как я понимаю, вопрос в отм затопления
Денис Б
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Октября 2014 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)


Как я понимаю, вопрос в отм затопления

Вопрос в том, как поднять оборудование с отм. +0.000 выше +0.250. В другое место оборудование не поставить.
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Октября 2014 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)



Как я понимаю, вопрос в отм затопления

Вопрос в том, как поднять оборудование с отм. +0.000 выше +0.250. В другое место оборудование не поставить.

Нормальное решение с фальшполом. У нас на объектах много где так сделано (ПС 220 кВ и выше). Завтра выложу фото как это выглядит. Единственное неудобство в том что плиты под ногами немного "гуляют".

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Октября 2014 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)

Нормальное решение с фальшполом.

Само по себе решение типовое и у нас много где я подобное видел. Но тут идет речь о возможности работы и ремонта оборудования при затоплении на 25 см.
Если бы я делал - вывел все кабели под потолок в лотки - не очень красиво, зато в любое время можно любой кабель поменять/осмотреть.

? (Челябинск, Россия)
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Октября 2014 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)


Нормальное решение с фальшполом.

Само по себе решение типовое и у нас много где я подобное видел. Но тут идет речь о возможности работы и ремонта оборудования при затоплении на 25 см.
Если бы я делал - вывел все кабели под потолок в лотки - не очень красиво, зато в любое время можно любой кабель поменять/осмотреть.


Площади релейных залов составляют обычно несколько сот кв. метров, т.е. чтобы их затопить до отметки +0,250 потребуется несколько десятков кубов воды. При этом кабели прекрасно могут функционировать находясь в воде,
IMG_0069.jpg
 
* IMG_0069.jpg
(546.77 Кб, 1600x1200)  [скачать]  [загрузок: 218]

чего не скажешь про кибернетику в шкафах РЗА, ЩСН и пр.

P1090399.JPG
 
* P1090399.JPG
(1064.16 Кб, 2612x1959)  [скачать]  [загрузок: 220]

P1090401.JPG
 
* P1090401.JPG
(1014.79 Кб, 2612x1959)  [скачать]  [загрузок: 216]

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1585, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines