Заключение о состоянии существующего электрооборудования. Как дать ответ экспертизе?

Количество просмотров - 1538
(ссылка на эту тему)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Октября 2014 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.  Помогите кто как может. Делал проект на экспертизе дали замечания, даже незнаю как на них отвечать.
1. Не представлено техническое заключение о состоянии существующего электрооборудования проектируемых помещений, нет информации по электроснабжению объекта: - источник электроснабжения, способ электроснабжения, тип и состояние существующего вводного устройства, наличие или отсутствие заземления на вводе.

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Пасечник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2014 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Ну и в чем проблема?
1. Эксперты сами дали перечень вопросов на которые нужно ответить. Сделайте в виде обследования, я думаю, что можно в произвольной форме - займет максимум - 1 лист.
2. Не знаю, что за объект и с чего возникли данные вопросы - может будет достаточно письма Заказчика в котором местный энергетик грамотно ответит на данные вопросы.

Начальник отдела (Липецк, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Октября 2014 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. я позвонил эксперту и уточнил у него как лучше ответить

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Октября 2014 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

И что же он ответил?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Октября 2014 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Сказал, т.к. объект небуджетный, то можно составить акт обследования в нем указать, что все оборудование проектируемого объекта было демонтировано силами заказчика и дефектный акт не нужно

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Октября 2014 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Не представлено техническое заключение о состоянии существующего электрооборудования проектируемых помещений,

...
все оборудование проектируемого объекта было демонтировано

Разъясните  "существующее электрооборудование в проектируемых помещениях", "всё оборудование проектируемого объекта было демонтировано"?

Инженер (Омск, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Октября 2014 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

там выводится из жилого фонда квартира и будет использоваться под магазин. поэтому вся проводка демонтируется и закладывается совсем другая

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Октября 2014 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Тогда, Существующее помещение под проектируемый объект. написать в общих данных - проект разработан на основании: ТУ  выданными ...., Акта обследования существующего помещения от ....

Инженер (Омск, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Октября 2014 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо огромное.

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1349, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines