Заключение о состоянии существующего электрооборудования. Как дать ответ экспертизе?

Количество просмотров - 1465
(ссылка на эту тему)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Октября 2014 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.  Помогите кто как может. Делал проект на экспертизе дали замечания, даже незнаю как на них отвечать.
1. Не представлено техническое заключение о состоянии существующего электрооборудования проектируемых помещений, нет информации по электроснабжению объекта: - источник электроснабжения, способ электроснабжения, тип и состояние существующего вводного устройства, наличие или отсутствие заземления на вводе.

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Пасечник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2014 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Ну и в чем проблема?
1. Эксперты сами дали перечень вопросов на которые нужно ответить. Сделайте в виде обследования, я думаю, что можно в произвольной форме - займет максимум - 1 лист.
2. Не знаю, что за объект и с чего возникли данные вопросы - может будет достаточно письма Заказчика в котором местный энергетик грамотно ответит на данные вопросы.

Начальник отдела (Липецк, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Октября 2014 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. я позвонил эксперту и уточнил у него как лучше ответить

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Октября 2014 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

И что же он ответил?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Октября 2014 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Сказал, т.к. объект небуджетный, то можно составить акт обследования в нем указать, что все оборудование проектируемого объекта было демонтировано силами заказчика и дефектный акт не нужно

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Октября 2014 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Не представлено техническое заключение о состоянии существующего электрооборудования проектируемых помещений,

...
все оборудование проектируемого объекта было демонтировано

Разъясните  "существующее электрооборудование в проектируемых помещениях", "всё оборудование проектируемого объекта было демонтировано"?

Инженер (Омск, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Октября 2014 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

там выводится из жилого фонда квартира и будет использоваться под магазин. поэтому вся проводка демонтируется и закладывается совсем другая

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Октября 2014 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Тогда, Существующее помещение под проектируемый объект. написать в общих данных - проект разработан на основании: ТУ  выданными ...., Акта обследования существующего помещения от ....

Инженер (Омск, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Октября 2014 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо огромное.

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 999, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines