Газоснабжение частного дома. Требования по применению полиэтиленовых труб

Количество просмотров - 3623
(ссылка на эту тему)
Alllisa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Октября 2014 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Всем, добрый день, крутые специалисты [крутой] ! не подскажите ли какие должны быть требования при применении полиэтиленовых труб для газоснабжения частного дома:
Присоединение к существующей сети газоснабжения ду=114 мм, какой диаметр применять для подземной прокладки наружного газопровода из п/э трубопровода от общей сети до частного дома ( порядка 30-40 м нужно будет прокладывать)? Глубина заложения понятно - не менее 08-1,0 м до верха трубы/футляра. и еще как я понимаю не разрешается применять полиэтиленовые трубы для внутреннего газоснабжения, так как п/э материал для газопроводов разрешается прокладывать только под  землей, а почему? только ли из-за того, что лекговоспламеняющийся материал или же есть другие аргументы? помогите разобраться!  [озадачен]  

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2014 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Диэлектрик накопит статику.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Alllisa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Октября 2014 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

а если сделать заземление?

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Октября 2014 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

а если сделать заземление?

Выйдет дорого, так как заземление в 1 точке как со стальной трубой не подходит. это моё личное мнение

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Alllisa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Октября 2014 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

с этим понятно, соглашусь с вами!

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Alllisa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Октября 2014 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

применяется ли изолирующее соединение ИС для предотвращения появления тока-при вводе газопровода из стальных труб?

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Октября 2014 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)


применяется ли изолирующее соединение ИС для предотвращения появления тока-при вводе газопровода из стальных труб?
Стальной газопровод обычно находиться под защитным потенциалом катодной защиты. Поэтому чтобы его включить в СУП (система уравнивания потенциалов), это является обязательным, необходимо применение диэлектрической вставки. Часть газопровода после диэлектрической вставки подключается к СУП по средством проводника уравнивая потенциалов.
Если требуется часть газопровода до диэлектрической вставки включить в СУП, то подключают через искровые разрядники.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Октября 2014 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)


Всем, добрый день, крутые специалисты [крутой] ! не подскажите ли какие должны быть требования при применении полиэтиленовых труб для газоснабжения частного дома:
Присоединение к существующей сети газоснабжения ду=114 мм, какой диаметр применять для подземной прокладки наружного газопровода из п/э трубопровода от общей сети до частного дома ( порядка 30-40 м нужно будет прокладывать)? Глубина заложения понятно - не менее 08-1,0 м до верха трубы/футляра. и еще как я понимаю не разрешается применять полиэтиленовые трубы для внутреннего газоснабжения, так как п/э материал для газопроводов разрешается прокладывать только под  землей, а почему? только ли из-за того, что лекговоспламеняющийся материал или же есть другие аргументы? помогите разобраться!  [озадачен] 


Диаметр подбирается по потере давления так как и для стальных труб. Для одного дома достаточно будет Ду32.
Полиэтиленовые трубы прокладывают только в земле потому что на воздухе полиэтилен разрушается (солнечный свет), на морозе делается хрупкий, механическая прочность небольшая. Легковоспламеняемый - вряд ли, попробуйте поджечь трубу. Весьма проблематично.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Августа 2015 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Цитата
а если сделать заземление?


Как Вы себе представляете заземление диэлектрика?

Цитата
применяется ли изолирующее соединение ИС для предотвращения появления тока-при вводе газопровода из стальных труб?


ИС применяется для того, чтобы оградить попадание какого бы то ни было электрического потенциала от внутреннего газопровода, подключенного к системе уравнивания потенциалов (СУП) здания на подземный стальной газопровод в целях защиты последнего от коррозии.

Цитата
Если требуется часть газопровода до диэлектрической вставки включить в СУП, то подключают через искровые разрядники.


Это действие - чье-то глупое требование. Так как труба, "подключенная" к СУП через разрядник фактически является не подключенной к СУП.

С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.

? (Волгоград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Сентября 2015 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

Это действие - чье-то глупое требование. Так как труба, "подключенная" к СУП через разрядник фактически является не подключенной к СУП.
Или кто то не так что то понял. Речь о трубе до диэлектрической вставки со стороны улицы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Сентября 2015 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Или кто то не так что то понял. Речь о трубе до диэлектрической вставки со стороны улицы.

Хорошо, объясните мне тогда как эта система будет выравнивать потенциал с остальной системой СУП, если она фактически изолирована от нее через разрядник?

? (Волгоград, Россия)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Сентября 2015 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Если напрямую подключить трубу до ИС к СУП - теряется смысл от ИС. А если подключить ее через разрядник - теряется смысл такого "подключения". Отсюда вывод - никак не включать этот участок трубы в СУП

? (Волгоград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Сентября 2015 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, объясните мне тогда как эта система будет выравнивать потенциал с остальной системой СУП, если она фактически изолирована от нее через разрядник?

Для уравнивания потенциалов при грозовых разрядах. Труба после диэлектрической вставки (труба расположенная в здании) и так подключается напрямую к СУП.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Сентября 2015 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Система уравнивания потенциалов и молниезащита - это не одно и то же. Система уравнивания потенциалов предназначена только для того, чтобы человек не смог одновременно схватиться за две трубы имеющие разные потенциалы (такое бывает, когда на какую нибудь трубу, например батарею накидывают провод для воровства электричества) - что приведет к прохождению по нему (человеку) электрического тока, а это болезненно (из личного опыта) и порой даже смертельно. Поэтому и уравнивают потенциалы путем соединения всех металических частей (труб отопления, газоснабжения и т.д.) проводником, чтобы не было между ними никакого напряжения. В этом случае схватиться за 2 разные трубы тоже самое, что схватиться 2-мя руками за одну трубу - ток через Вас не пойдет. Заземление же через разрядник имеет другие цели. Когда молния попадает в провода (в какую либо фазу) - потенциал этой фазы подскакивает до "небес" и если не произойдет разрядка на землю, то где нибудь обязательно пробьет изоляцию и произойдет КЗ. Чтобы этого не случилось - каждая из фаз заземлена через разрядник, напряжение пробоя которого меньше, чем напряжения пробоя изоляции. В итоге каждая из фаз не является заземленной в нормальном режиме работы, но при попадании большого потенциала (через молнию) на нее - заземляется путем пробоя разрядника, тем самым спасая изоляцию проводов. Но это все просто к сведению

А вопрос в том, что будет, если "подключить" трубу к системе СУП через разрядник. Ответ следующий - ничего не будет. Это равносильно тому, что вы не подключили трубу к СУП. Такой метод хорош - если вам не нужен разрядник, а выкинуть его вроде как жалко)))

? (Волгоград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Сентября 2015 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

При чем здесь сейчас фазы?
Ищите МЭК 62305-3.
Или доки от производителей читайте по разделительным искровым разрядникам например.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1089, пользователей - 8