Узел ввода совместный с насосной пожаротушения. Принцип работы противопожарных насосов

Количество просмотров - 6135
(ссылка на эту тему)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 23 Октября 2014 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте товарищи проектировщики по части ВК! Нужна помощь! Подскажите, как работает насос для хоз-питьевого и противопожарной системы многоэтажного жилого дома. Выполнила объединенный ввод, 2 ввода для хоз-питьевого и противопожарной системы. Объединение ввода до насоса, поставила электрозадвижки.
Меня интересует как будет работать насосы при пожаре? В основном пишут что с помощью кнопок установленные возле пожарных кранов, дальше как? Как электрозадвижки работают?

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Октября 2014 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

сигнал идет на пуск насосов и открытие електрозадвижки на обводной линии...это часть раздела автоматики

Инженер ВК (Львов, Украина)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 23 Октября 2014 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ!Меня интересует как будут работать насосы хоз-питьевые и противопожарные при двух вводах ,
Пиштите-на обводной линий устанавливают электрозадвижку при сигнале идет пуск насосов и противопожарные насосоы работают....
В обычном режиме насосы работает на хоз-пиьевые нужды,когда пожар случается сигнал поступает на электро задвижку противопожарные насосы приступают к работе, работаю тогда хоз-питьевые насосы или они останавлюваются?

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Октября 2014 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

если системы раздельные, то работают обе установки,
а вводы расчитаны на сумарный расход на хоз-пит и пож нужды, причем каждый

Инженер ВК (Львов, Украина)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Октября 2014 года, 05:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы!Очень благодарно!По этому же вопросу, экспертиза пишет мне замечания, что в данном случае сеть одна, объединенными перед насосами, для возможности тушения из любово ввода, а после насосов сеть кольцуется либо разделяется на два тупика, как я это сделала.....Работа насосов должна быть автоматизирована, при включении пожарных насосов отключаются хоз-питьевые.
Проект у меня многоэтажный жилой дом 14 этажей с офисами и магазинами.
Если мне объеденить перед насосами сеть, поставить на каждом вводе электро задвижки, будут ли правильно? при пожаре откроется электрозадвижка противопожарные насосы начнуть работу, а хоз-питьеве насосы с помощью другой элек.задвижки перестанут работать.

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Октября 2014 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Вы бы схему приложили бы, как у В ас получается узел ввода и насосная

Инженер ВК (Львов, Украина)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Ноября 2014 года, 07:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!Отправляю Вам Узел ВВОДА.Посмотрите правильность
* схема.pdf
(63.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 461]

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Чернобурка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Мая 2015 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!У меня мало опыта и я могу быть не права в своих убеждениях. Просьба - если что-то не так - поправьте, я буду признательна.

Противопожарные насосы рассчитываются на сумму хозпитьевого водопотребления и противопожарные нужды. И мы видим на Вашей схеме, что Противопожарные насосы имеют намного большую подачу (Q=48 м3/ч), чем хозпитьевые. Значит, при возникновении пожара, человек открывает пожарный шкаф, а там кнопка "Включение насоса". Он нажимает на нее и работает автоматика: отключается хозяйственно-питьевой насос, открывается задвижка на обводной лини (для пропуска противопожарного расхода), включается пожарный насос.
Почему в здание устроенно два ввода? Может быть потому что число ПК 12 и более. Тогда сеть распределительная обязана быть кольцевой, и иметь два ввода (то есть к кольцу самому от насосной установки должно подойти два трубопровода).
* схема насосной станции.PDF
(352.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 309]

Инженер ВК (Нижний Новгород, Россия)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Мая 2015 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!Отправляю Вам Узел ВВОДА.Посмотрите правильность

На вводе в здание перед насосными группами следует ввести перемычку с запорной арматурой. То же после.
Если Вы предусматриваете отдельные отдельные насосные на В1 и В2, то вероятно есть смысл объеденить их общим коллектором на подаче. 

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1078, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines