Насосная для автоматического пожаротушения. Относится к границам работ по ВиК или АПТ?

Количество просмотров - 2145
(ссылка на эту тему)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Октября 2014 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Я проектировщик раздела ВиК.
Подскажите кто делает насосную для автоматического пожаротушения: ВиК или АПТ?
Как-то всегда я заводила воду в здание, а далее все делал раздел АПТ, даже пожарные краны бывало к себе забирали.
А тут в объекте наоборот, мне дали задание - требуемый напор и расход для АПТ. Я и не знаю как подступиться.
Но если должен ВиК делать буду разбираться) Подскажите?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Октября 2014 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Требования к насосной водяного (пенного) пожаротушения - ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) Пожарная автоматика
6.14 Насосные станции
Может хватает напора без насосной?
По поводу разделения, как руководство договорилось (подписало договор), так и делать. Отвечает за разделение в основном ГИП.
(и не такое спихивали на генпроектировщика, если он был невнимателен). Задание приняли, подписали, придется делать. Правда как потом эксперту увязывать все "на пальцах" [улыбка]
Обычно (!) так и есть - я выдаю задание ВИК на ввод воды и выпуск канализации, а насосную леплю сам.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2014 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Magny, подскажите тогда мне дают расход 34л/с, какого диаметра должны быть вводы на этот расход. Если я беру 150 сталь, то скорость на всасе 1,7м/с. А по нормам 0,7-1,0м/с.

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Октября 2014 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

В ТКП есть требования. На всасе, если правильно помню не более 2,8 м/с. 150 Достаточно

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Октября 2014 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Я вам и написала требование ТКП для диаметра до 250 мм, скорость на всасе 0,7-1,0м/с.

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Октября 2014 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

СП 5 ( с  которого передирали ТКП)
В.1.9 Проводится гидравлический расчет АУП:
- определяется с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оро-
сителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое необходимо обеспечить у
диктующего оросителя, и расстояние между оросителями;
- назначаются диаметры трубопроводов для различных участков гидравлической сети АУП; при
этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна состав-
лять не более 10 м/с, а во всасывающих — не более 2,8 м/с; диаметр во всасывающих трубопроводах
определяют гидравлическим расчетом с учетом обеспечения кавитационного запаса применяемого
пожарного насоса;
В белорусских прям сейчас на память не скажу где написано. Но для противопожарных насосных АПТ так и есть. (я всегда принимал в расчетах)

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Октября 2014 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Понятно. Спасибо)

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Ноября 2014 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

По поводу разделения, как руководство договорилось (подписало договор), так и делать. Отвечает за разделение в основном ГИП.

С точки зрения лицензирования - от насосов (включая обвязку) должны проектировать специалисты АПТ (ТКП 363, прил. Т)

? (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines