День добрый. Необходимо написать ТЗ для разработки раздела ОВК. Написать то написал, но хочется, чтобы вы, уважаемые специалисты, посмотрели его и внесли свои правки. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
1. Техническое задание
Разработать рабочую документацию по разделу «Общеобменная вентиляция и кондиционирование». Произвести расчет систем: • местная вентиляция в диспетчерской • кондиционирования в диспетчерской, комнате отдыха и аппаратной • газодымоудаления после газового пожаротушения в аппаратной Расчеты систем производить согласно Нормативно-технической документации, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирования». При проектировании руководствоваться требованиями СП 7.13130.2009 Параметры наружного воздуха принимать согласно: СП131.13330.2012 «Строительная климатология». 2. Параметры объекта (здания, помещения)
2.1. Площадь помещений: • Диспетчерской 75 м²; • Площадь аппаратной 36 м²; • Комната отдыха 18 м². 2.2. Высота потолков в помещениях диспетчерской комнате и аппаратной 3.5 м. 2.3. Запотолочное пространство: • Диспетчерская - 35мм. Подвесной потолок типа «Армстронг»; • Комната отдыха - 35мм. Подвесной потолок типа «Армстронг»; • Аппаратная – отсутствует, короба вентиляции будут отделываться коробом из гипсоартона, размеры короба из гипсокартона не должна превышать 0,7 м в ширину и 0,35 м в высоту. 2.4. Тип перекрытий - железобетон. (Согласно проекта ссылка на проект)
3. Данные для расчета
3.1. Количество людей в помещениях: • Диспетчерская – 6 человек. Работа сидячая; • Комната отдыха – постоянно пребывающий персонал отсутствует; • Аппаратная – постоянно пребывающий персонал отсутствует 3.2. Теплоотдача техники принимать: • Диспетчерская – 12 кВт, Основная техника, с теплоотдачей 75% от указанной, расположена вдоль окон помещения; • Комната отдыха – 3 кВт; • Аппаратная – 12,5 кВт.
4. Параметры системы вентиляции
4.1. Параметры системы вентиляции принимать согласно выделенным пунктам: Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением с рекуперацией тепла и воздуха согласно СП 60.13330.2012 Разводка воздуховодов систем вентиляции по перекрытиям с учетом п 2.3. 4.2. Распределительные устройства: • потолочные диффузоры; • нерегулируемые потолочные решетки; • регулируемые потолочные решетки. 4.3. Расположение приточно-вытяжного оборудования - на кровле, точное место выбирается проектировщиком.
5. Параметры системы кондиционирования
5.1. Тип хладогена – фреон. 5.2. Тип системы кондиционирования, (выберете нужные): Аппаратная – прецизионный кондиционер; Комната отдыха – сплит – система; Диспетчерская – сплит – система. 5.4. Требования к пожарной безопасности. Необходимо предусмотреть возможность подключения оборудования автоматической пожарной сигнализации
6. Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику
6.1. Пояснительная записка 6.2. Рабочие чертежи 6.3. Характеристики оборудования (основного) 6.4. Спецификации оборудования и материалов 6.5. Задание строителям 6.6. Задание электрикам
7. Обязательные приложения к техническому заданию
7.1. Архетектурные чертежи объекта из проекта ссылка на проект 7.2 План расстановки мебели и оборудования в формате dwg.
|