beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение электрокотла 9 кВт. Будут ли работать ТЭН, если не подключать нулевой провод?

Количество просмотров - 6690
(ссылка на эту тему)
Velizar
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Октября 2014 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.  [улыбка]

Есть электрокотел на 9 кВт с тремя ТЭНами по 3 кВт/220 В, которые подключаются звездочкой к трехфазной сети 380 В. Интересует вопрос - будут ли нормально работать тэни, если не подключать нулевой провод? Схема подключения приведена на рисунке ниже ... (для экономии провода, так как по общему проводу будет проходить ток в три раза больше, чем по фазных - нужен соответствии грубый провод ...)

sh_3f_a.png
 
* sh_3f_a.png
(3.39 Кб, 178x171)  [скачать]  [загрузок: 2929]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Октября 2014 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

(для экономии провода, так как по общему проводу будет проходить ток в три раза больше, чем по фазных - нужен соответствии грубый провод ...)

Ни слова не понял.
Попробуйте сформулировать мысль еще раз.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Velizar
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Октября 2014 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)


(для экономии провода, так как по общему проводу будет проходить ток в три раза больше, чем по фазных - нужен соответствии грубый провод ...)

Ни слова не понял.
Попробуйте сформулировать мысль еще раз.


Можно ли не подключить нулевой провод и что с этого будет?
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Октября 2014 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Думаю что подключать N нужно так как в котле кроме ТЭНов есть автоматика которой нужен N. Сечение N должно равняться фазным поскольку котёл может имеет регулятор мощности отключающий один, два ТЕНа. Ток в N может меняться от 0 до фазного. Так же котёл должен быть заземлён. Я бы взял кабель 5*2,5.
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2014 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

так как по общему проводу будет проходить ток в три раза больше, чем по фазных - нужен соответствии грубый провод ...)

с чего вы взяли? в нейтральной точке будет не арифметическая, а геометрическая сумма токов. Проштудируйте ТОЭ. Доливо-Добровольский сейчас в гробу перевернулся. при одинаковой нагрузке она может быть равна нулю.
теперь о подключении. со временем ТЭНы теряют свою номинальную мощность. так что в какой-то момент времени нагрузка на фазах может оказаться неравномерной. чтобы избежать перекоса, лучше подключить все-таки нулевой провод. а он, действительно, должен быть сечением не менее фазного.

Инженер (Оренбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2014 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Ребята, вы меня пугаете... Про линейно и фазное напряжение, сложение и вычитание векторов никто не слышал? При всем уважении, НО...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Декабря 2014 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

так как по общему проводу будет проходить ток в три раза


корень квадратный из трех

Electrical engineer (Kiel, Germany)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Декабря 2014 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

корень квадратный из трех

В Германии свои законы электротехники или только у Вас?
При одинаковой мощности ТЭН тока в нулевом проводе НЕ БУДЕТ!
Учите ТОЭ!   [рыдаю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Декабря 2014 года, 04:23
(ссылка на это сообщение)

ну тока не будет только идеальном варианте, а на самом деле он есть, конечно не такой как пишут предыдущие ораторы, а очень-очень маленький, близкий к 0, но будет

Инженер (Норильск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Декабря 2014 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

ну тока не будет только идеальном варианте, а на самом деле он есть, конечно не такой как пишут предыдущие ораторы, а очень-очень маленький, близкий к 0, но будет

например, при условии, которое я описал в посте №5

Инженер (Оренбург, Россия)
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Декабря 2014 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)


корень квадратный из трех

В Германии свои законы электротехники или только у Вас?

да, здесь реально лоханулся, но вы поняли, что я в верном направлении думал, но в дрругом русле -;))

Electrical engineer (Kiel, Germany)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1050, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines