Установка насоса не под "заливом"

Количество просмотров - 2792
(ссылка на эту тему)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Октября 2014 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

 Проектируется н.с. АПГ , насосы находятся на отм. 0,000 ,а резервуары заглубленные и на некотором расстояние от н.с. Получаюся они не под "заливом". читаем ДБН В.2.5-74:2013 п.11.4 примечание-насосы 1 категории нельзя не под "заливом". И начинаю читать ДСТУ Б EN12845:2011 п.10.6.2.4 там даже есть рис. я так понимаю что он может быть не под заливом , но надо предусмотреть емкость для заливки насоса. А как определить ее объем, почему она подключена к напорной линии, и как определить диаметр трубы от этой емкости.

Инженер (Киев, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Октября 2014 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

ээээ, отметка совсем не бьет выпуска из резервуаров и всаса насосов?
Была в Москве одна такая насосная - я дела корректировку. Там стояли клапана (вантузы) для выпуска воздуха и обосновывалось самовсасыванием. Срабатывало 1 раз из 10.
Заглубить совсем никак насосную? Может вынести в пристройку?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2014 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Нет заглубить нельзя , резервуары существующие, здание тоже только теперь его реконструкция и на 1 ет проектируется н.с. АПТ. Труба в земле с резервуара поднимается в насусную и наверно на подъеме еще вантузы надо установить. А вы см.ДСТУ Б EN12845:2011 п.10.6.2.4 там и рисунок красивый есть как должно все быть

Инженер (Киев, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Октября 2014 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

По украинским нормам еще не приходилось делать. ) залейте, если не сложно. А схемы такие я видел в учебниках ипособиях только. Может продавцы насосов подсобят. Тот же KSB  на нашем форуме

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Ноября 2014 года, 23:22
(ссылка на это сообщение)

1. Если расходы небольшие и длина всасывающей линии (объем) небольшая - можно применить самовсасывающие насосы (по конструкции). См. Etaprime для примера - https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000120

2. Если п.1 не получается, то есть схема с предвключённым баком с водой  - для удаления воздуха из трубопровода всаса. Ёмкость бака расчитывается исходя из объема всасывающей трубы, её длины, высоты всаса и запаса.

3. Можно также применить погружные насосы установив их в резервуаре - скважинные (горизонтально, в охлаждающем кожухе) или канализанионные/дренажные

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Ноября 2014 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

схемы такие я видел в учебниках ипособиях


... вот только недавно видел эту схему с расчётом - найду, выложу.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Ноября 2014 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

Обещал, но сделал. [хороший]

Нашел таки пособие-рекомендации "Selecting Centrifugal pumps" (2005 г., KSB Aktiengesellschaft, 4-ое издание)

См. главу 7.2.4 Priming Devices

Схема принципиальная:

KSB.7.2.4.Priming-Devices.Fig.74.Suction-Tank-Arrangement.png
 
* KSB.7.2.4.Priming-Devices.Fig.74.Suction-Tank-Arrangement.png
(72.91 Кб, 1110x886)  [скачать]  [загрузок: 258]


Расчётная диаграмма (!!! уже учтён фактор запаса = 3)

KSB.7.2.4.Priming-Devices.Fig.75.Graph-Diagramm.png
 
* KSB.7.2.4.Priming-Devices.Fig.75.Graph-Diagramm.png
(237.69 Кб, 869x1318)  [скачать]  [загрузок: 243]


Также есть пример расчёта в п.8.52 Suction Tank Volume

Скачать брошюру полностью - KSB Selecting Centrifugal pumps

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1146, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines