Сообщение #1 : 29 Октября 2014 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Необходимо автоматизировать отопление газовыми воздухонагревателями помещения большой площади 50х36 м и высотой 18 м по температуре помещения. Вопрос в установке датчиков температуры, сколько необходимо датчиков, их расположение и какой многоканальный терморегулятор для этого подойдет?

Инженер-электрик (Псков, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Октября 2014 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Так кто ж не дает? Автоматизируйте.
У каждого теплогенератора должен быть свой датчик в зоне, которую он обслуживает. Если температура критична для людей, то на уровне 1.5 метра от пола, подальше от сквозняков и прочего. Если для процессов или для стеллажей с товаром, который нужно хранить в определенных условиях, то тут все сложнее - ставить несколько датчиков и программировать алгоритм по самому меньшему, среднему, наибольшему или еще чего сложнее.
Какой терморегулятор подойдет? Это о чем?
Купите готовый шкаф управления с датчиками и будет всем счастье. Хотя  в комплекте должна вся автоматика идти. Купили теплогенераторы без автоматики чтоли?
Странный вопрос...

? (Челябинск, Россия)
Dmitr 60
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Октября 2014 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Купили воздухонагреватель отдельно, газовую горелку отдельно, в воздухонагревателе управление через контакт от термостата. Еще в котельной будут 2 котла BAXi для радиаторного отопления других помещений и ГВС со своей системой управления. Шкаф управления котельной будет на LOGO_7, для сигнализации о состоянии оборудования котельной и управления воздухонагревателями. Помещение большое, просят поставить несколько датчиков температуры, можно их завести на аналоговые входы LOGO, но в инструкции сказано, что длина кабеля датчика не более 10 м, на сколько это критично? думал поставить терморегулятор ТРМ136 и с него сигнал на контроллер.

Инженер-электрик (Псков, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Октября 2014 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

в воздухонагревателе управление через контакт от термостата.

Это, скорее всего, не регулирование по температуре, а защита теплообменника от прогорания.
Для регулирования свои датчики требуются. Один мерить температуру в помещении, второй для измерения температуры подаваемого воздуха (в воздуховоде).
но в инструкции сказано, что длина кабеля датчика не более 10 м

В инструкции на что? Если датчик на резисторе, то кабель можно спокойно удлинять, увеличив сечение подводящего кабеля. Если токовый, то какое-то странное ограничение, там гораздо больше можно длину делать. Инструкцию в студию.
Много датчиков для котельной - бесполезная трата денег. Нужно один поставить, с возможностью переставить по месту (с запасом кабеля). Хотя это мало кому понадобится может.

? (Челябинск, Россия)
Dmitr 60
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2014 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

В руководстве на Logo_0BA7:

"Во избежание колебаний аналоговых значений при использовании этих модулей
расширения необходимо соблюдать следующие указания.
· Используйте только экранированные провода для подключения датчиков.
· Используйте провода от датчиков минимальной возможной длины. Длина провода
от датчика не должна превышать 10 метров."

И в технических данных на все аналоговые модули расширения: Logo AM2, Logo AM2 PT100, Logo AM2 RTD:
"Длина линии (экранированной витой) - макс. 10 м"
Спасибо за пояснения.

Инженер-электрик (Псков, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Ноября 2014 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

"Длина линии (экранированной витой) - макс. 10 м"

Слабо себе представляю, зачем на резистивный (у вас какой?) датчик витая пара.
Нужно просто следить, чтобы сопротивление проводов было не выше ~10 Ом. Чем дальше датчик, тем толще провод.
Здесь немного есть:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78886
Не совсем по вашей теме,но понятие будете иметь.

? (Челябинск, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Ноября 2014 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Слабо себе представляю, зачем на резистивный (у вас какой?) датчик витая пара.

Почему слабо?

? (Минск, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Ноября 2014 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

У витой пары сечение мизерное. Для резистивных датчиков у нас всегда был обычный кабель с жилами от 0.5 и выше. Зачем скручивать эти жилы? Витая пара к резистору, это звучит как-то странно для меня.

? (Челябинск, Россия)
Dmitr 60
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Ноября 2014 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Здесь немного есть:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78886
Не совсем по вашей теме,но понятие будете иметь.

Спасибо, почитал. У меня резистивный датчик, длина провода до 100м, МКЭШ 2х0.75 достаточно?

Инженер-электрик (Псков, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Ноября 2014 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Посчитайте общее сопротивление, учтите сопротивление контактов 1 Ом. Если меньше 10 Ом, то можно.
Сопротивление 1 м кабеля 0.75мм2 0.023 Ом.
На вскидку 9 Ом делим на 2 и на 0,023 Ом, получаем 195 метров. Так что должно хватить.
А сопротивление датчика какое?

? (Челябинск, Россия)
Gres
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Февраля 2015 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Можно просто ЛОГО ставить, к нему подключать  4датчика и на1 нагреватель  несколько шкафов таких, провода длинные не делать

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 13:25

Вчера в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1097, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines