СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Разъяснения пункта 12.4

Количество просмотров - 4639
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Октября 2014 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Господа специалисты, электрик просит вас расставить точки над и и окончательно понять п. 12.4 указанного в теме СНиПа.
Я его понимаю так:
При срабатывании АПС автоматически обестачивать следует электроприемники воздушного отопления (конвекторы, тепловентиляторы и т.п.), кондиционеры. А вот тепловые завесы над входами в здание - не надо обестачивать.
Я правильно понял?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2014 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Что ж за молчание? Господа специалисты, если вы еще тут есть!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2014 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

 тепловые завесы над входами в здание - не надо обесточивать?
12.4 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, кроме воздушно-тепловых завес вентиляции, кондиционирования (далее - системы вентиляции), с электроприемниками систем противодымной защиты для:,,,,,
Не надо.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Ноября 2014 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Я так и понимаю, но во многих работах коллег электриков - завесы тоже как и вентиляцию запитывают через контактор (отключение при сигнале АПС). Вот и решил спросить....видимо они просто неправильно трактуют этот пункт

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Ноября 2014 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Не помешает учесть то факт, что СНиП 41-01-2003 заменён на:
СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003) и СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования."
Там трактовка данного вопроса несколько иная.

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1573, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines