Сечение провода и габариты опор ВЛ. На какие опоры какие провода можно подвесить?

Количество просмотров - 2591
(ссылка на эту тему)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Ноября 2014 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Мало нахожу явной информации + не все типовые ещё изучены, но хотелось бы узнать от опытных: какие сечения проводов можно подвесить на те или иные опоры ВЛ в зависимости от их класса напряжения (габарита)?
Например, на опоры ВЛ 6кВ можно подвесить провод максимум S=185кв.мм. Для подвески провода S=240кв.мм. уже нужно использовать габарит опор 35кВ.
Можно ли как-то разграничить: габарит опор ВЛ (6-35-110кВ) --- возможные сечения провода для подвески???
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Ноября 2014 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

какие сечения проводов можно подвесить на те или иные опоры ВЛ в зависимости от их класса напряжения (габарита)?

Те, что указаны в типовых проектах.
А вот в каком типовом Вы нашли ВЛ 6 кВ с проводом 185 кв.мм?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Ноября 2014 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Возможно, я ошибся со 185 кв.мм. Где-то встречал такое упоминание, но информация непроверенная..

Подскажите, как правильно собирать опоры ВЛ со всеми её составляющими, если необходимо нетиповое решение!?
Например, опоры нужно использовать из конкретного типового, но на них нужно подвешать провод с сечением, не предусмотренным данным типовым. Значит необходимо сцепную/линейную арматуру подбирать из другого типового, рассчитанного для такого провода. Но тут начинаются вопросы и главный из них - а допускают ли вообще принятые опоры такие модификации (обвеска нетиповой для них арматуры)..
В общих чертах, если не затруднит, как необходимо производить собирание опоры с элементами из разных типовых и какие при этом могут быть особенности?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Ноября 2014 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

А не надо ничего "собирать". Типовых проектов такое количество, что всегда можно найти подходящее решение. А при увеличении сечения сверх предусмотренного типовым проектом, ограничение проявится скорее всего по несущей способности анкерных и анкерно-угловых опор. Так что не стоит выходить за пределы нормативов, указанных в пояснительной записке к ТП.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Ноября 2014 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Пересматриваю типовые опор ВЛ-35кВ и везде нахожу подвеску провода максимум АС-120.
Скажите, если нужно подвесить АС-150, то для этого уже только опоры ВЛ-110кВ или возможны какие-то варианты?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Ноября 2014 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Придётся уменьшать пролёты, ослаблять тяжение проводов, чтобы нагрузки от проводов на анкерные и анкерно-угловые опоры не превышали предельно допустимых для них во всех режимах эксплуатации. Потребуются расчёты.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Ноября 2014 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Согласен, любые отступления нужно подтверждать расчётно.
Но я всё-таки нашёл типовые опоры ВЛ-35кВ для подвески провода АС-150 в серии 3.407-119
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Ноября 2014 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Осталось дело за малым: найти тех, кто эти опоры с индексом ТС делает...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Ноября 2014 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

Но я всё-таки нашёл типовые опоры ВЛ-35кВ для подвески провода АС-150 в серии 3.407-119

Для чего эти извращения? Вы 3.407-68/73 смотрели? Там четко указано, что опоры ВЛ-35 кВ рассчитаны на АС-150. Мы с Вами уже обсуждали данный вопрос в схожей теме...

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 993, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines