beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Продувка трубопровода. Определение расхода пара по перепаду давлений

Количество просмотров - 8097
(ссылка на эту тему)
Серегин
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Ноября 2014 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!

Имеется трубопровод свежего пара на турбину Р= 3,4 МПа, t=440 C, перед стопорным клапаном имеется врезка на продувку Ду50 в расширитель (из расширителя в атмосферу). Можно ли как то посчитать расход пара который пройдет по этому трубопроводу в расширитель?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Ноября 2014 года, 00:01
(ссылка на это сообщение)

Можно - нужно найти такой расход пара в атмосферу, который бы создавал гидравлическое сопротивление, равное 3,4 МПа.

? (Уфа, Россия)
Серегин
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Ноября 2014 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)


Можно - нужно найти такой расход пара в атмосферу, который бы создавал гидравлическое сопротивление, равное 3,4 МПа.


Хороший вариант. Даже не подумал про него, спасибо.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Ноября 2014 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Правильно не подумали про этот вариант. Цель продувки - удалить посторонние предметы из трубопровода. Для этого среда (пар) должна двигаться с достаточной скоростью по трубопроводу до стопорного клапана. Какая должна быть скорость иногда пишут производители турбин в сопроводительной документации, если этих сведений нет - запросите скорость (а не диаметр Ду) у организации, которая выполняет наладку турбины, по скорости посчитаете и Ду и расход. Ну а на практике несколько часов продувают трубопровод не менее номинального расхода пара на турбину (указан в тех характеристиках турбины). Обычно Ду продувочного трубопровода равен Ду основного. Поэтому Ду50 мне не понятен. Трубопровода свежего пара с Ду50 я вспомнить не смог.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Серегин
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Ноября 2014 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)


Правильно не подумали про этот вариант. Цель продувки - удалить посторонние предметы из трубопровода. Для этого среда (пар) должна двигаться с достаточной скоростью по трубопроводу до стопорного клапана. Какая должна быть скорость иногда пишут производители турбин в сопроводительной документации, если этих сведений нет - запросите скорость (а не диаметр Ду) у организации, которая выполняет наладку турбины, по скорости посчитаете и Ду и расход. Ну а на практике несколько часов продувают трубопровод не менее номинального расхода пара на турбину (указан в тех характеристиках турбины). Обычно Ду продувочного трубопровода равен Ду основного. Поэтому Ду50 мне не понятен. Трубопровода свежего пара с Ду50 я вспомнить не смог.


Здравствуйте. В данном случае имеется в виду продувка не после монтажа, когда действительно собирается отделаьная схема и продувается в атмосферу, а предпускавая продувка/прогрев паропровода до турбины. Хотел посчитать сколько пара пройдет по дренажу Ду50 (без учета установки дроссельной шайбы) в расширитель (для его подбора). А насчет послемонтажной продувки учту, спасибо за ответ.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Ноября 2014 года, 21:08
(ссылка на это сообщение)

Теперь понял, смутил Ду50. Но чтобы выбрать расширитель (расширители) нужно знать расходы по всем дренажам-продувкам: все со свежего пара, с собственных нужд и пр. Типоразмер расширителя должен обеспечить приемлемое время прогрева трубопроводов, те зависит от конкретных габаритов. При выборе расширителя логично использовать опыт предыдущих поколений, а определившись с типоразмером уже считать дросселя. Дросселя менее 25 мм имеют склонность "зарастать" при эксплуатации. А сталь трубопровода выбрали углеродистую или ХМФ?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Серегин
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Ноября 2014 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

На параметры 4,0/440 Ст20. В данный расширетель будут сбрасываться только пусковые (и постоянно действующие ) дренажи турбины и паропровода к турбине. Наше ПТО считает что должен быть Ду50 - но какого-то обоснования кроме "у меня такое на ТЭЦ было" нет)) Вот решил посчитать хоть как, а дренажи турбины мелкие трубопроводы тоже примерно прикину. Если что турбина SST110/060 Tandem (Siemens). Может сталкивались с такой?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Ноября 2014 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Про сталь спросил потому, что на трубопроводы с температурой выше 400 град из углеродистой стали существуют свои нормы эксплуатационного контроля, довольно хлопотные. Грамотные заказчики идут на удорожание и просят сталь ХМФ, что бы избежать в дальнейшем этой работы. С такими мелкими турбинами как SST110/060 Tandem (Siemens) не сталкивался. Насчёт Ду50 может ПТО и право: мелкие турбины должны пускаться быстро. Но Ду трубопровода свежего пара то же нужно учитывать - не получится, что при таком расходе, падение давления от котла до стопорного окажется неприемлемым? А габариты расширителя в компоновку впишутся? Ну и всё же нужно определиться со всеми дренажами-продувками, которые будут подходить к расширителю. Попробуйте поискать проект на турбины малой мощности КТЗ (Калуга), они выпускали много 6-10 МВт турбин. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
White Label
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Января 2015 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
С точки зрения пусковых-продувочных дренажей, им все равно, для какого оборудования сделаны паропроводы. Диаметры штуцеров можно посмотреть в ТКП 45-4.02-182-2009 "Тепловые сети. Строительные нормы проектирования" Приложение Ж. Но, как я это себе представляю, диаметр врезки - это диаметр стакана (например). А дальше можно и заузить. Из опыта так скажу: два паровых котла-утилизатора Р= 3,9 МПа, t=440 C, расход порядка 15 т/ч с каждого. Все дренажи, какие только есть (и пусковые, и постоянные), заводятся в один бак продувок (с подводом воды на охлаждение), физический объем которого не превышает 1,2 м3. Поставка оборудования, в том числе и бака, были буржуйскими и все шло комплектно. Сталь паропроводов смотреть по ПУБЭ паровых и водогрейных котлов. У нас была ХМФ.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 757, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines