Сообщение #1 : 05 Ноября 2014 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, я начинающий проектировщик и тут передо мной встала задача спроектировать подключение к эл сети дисковой пилорамы "ДПА-600", максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 30 кВт, категория надёжности 3, класс напряжения эл сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, точка присоединения РУ-0,4 кВ ТП№3. В общем нужен полноценный проект электроснабжения. Если есть дельные советы, либо источники информации помогающие в проектировании то помогите пожалуйста.

Инженер-проектировщик (Нягань, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Ноября 2014 года, 07:08
(ссылка на это сообщение)

Я конечно не электрик-проектировщик, но кажется пуэ должно помочь, ну или может все-таки вопрос (проблему) конкретизировать, а то получается Вы просите провести общий ликбез по проектированию. Это задача вашего руководства (непосредственного начальника) все-таки. Еще есть вариант попросить пример проекта по подключению подобного оборудования.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Ваттман
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Ноября 2014 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

Если конкретизировать то меня интересует для начала последовательность действий при проектировании подобных объектов, дело в том что будучи в университете мы возможно мельком проходили подобные проекты, но как часто бывает из за системы "зазубри-расскажи-забудь" это потерялось в дебрях памяти, в организации есть подобия проектов, но этого оказалось недостаточно (взяв подобный проект за основу я не сделал того что бы удовлетворило начальство), в основном встала проблема при построении однолинейной схемы (выбор автоматов, кабелей) перечитав множество информации в сети я взялся за расчёты и построил схему, после пошли планы осветительной и разеточной сети. Дело всё в том что на теории всё порой и просто, но на деле не так, я о том что работая на человека ты не всегда можешь получить должную информацию непосредственно от него, в моём случае человек мне не объяснил что не так с проектом, хотя я выполнил всё в том же формате что и выполняли в этой организации. Если есть желание помочь то я могу скинуть сам проект в автокаде.

Инженер-проектировщик (Нягань, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Ноября 2014 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Вот теперь стало больше понятно, ждите подключения к диалогу специалистов по электроснабжению. Но так-то ситуация не совсем здоровая, на мой взгляд, получается, что Вас кинули без наставника, сразу в бой.
Вопроса о подготовке документации для прохождения экспертизы не стоит?
Фирма проектная или строительно-монтажная, вопрос чисто из любопытства?

Технолог (Новосибирск, Россия)
Ваттман
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Ноября 2014 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Так и есть, после получения диплома встал на биржу и стал сам искать место работы, месяца 2 ничего не подворачивалось кроме работы электромантёром, но на бирже нашли организацию, фирма производит строительные и проектные работы, прийдя туда мне задали вопрос о том могу ли я работать в автокаде, после чего посадили смотреть как работает проектировщик который работал у них, причём тот проектировщик без какого то либо образования (11 классов), знающий об электричестве не больше уровня физики 8-го класса и естественно кроме типовых проектов он ничего не делал, просто переписывал данные. У такого мало чему научишься.

Инженер-проектировщик (Нягань, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Ноября 2014 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понял, Вы что-то уже начертили?
Чтобы не объяснять "на пальцах" надо выложить проект.
Стесняетесь на форум - выкладывайте сюда: gesel1963@yandex.ru
Делать за Вас, однако, не буду - напишу что почитать, куда посмотреть.

Кстати, а действительно подворачивалась только работа "электромАнтёром"?  [улыбка]

Главный специалист (Магадан, Россия)
Ваттман
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Ноября 2014 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Да чего ж тут стесняться, раз согласны помочь тогда с радостью =). Да и не нужно делать за меня, я же хочу сам всё сделать, но бывают трудности и вот прошу помощи. Да, к сожалению только монтёром, а им я уже наработался во время летних каникул и практики. Глупая ошибка, но почему то всегда так пишу, раньше всегда "инжИнер" писал например, сейчас этот "мАнтёр"=)
* пилорама (на форум).rar
(8399.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 30]

Инженер-проектировщик (Нягань, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Ноября 2014 года, 04:06
(ссылка на это сообщение)

К сожалению чертёж не открывается, т.к. создан в более ранней версии.
У меня "автокад" 2012 и 2010, но попробуйте сохранить в 2004, пожалуйста.
Ещё можно в "пдф" перевести. Или напечатать и отсканировать.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Ваттман
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Ноября 2014 года, 05:45
(ссылка на это сообщение)

Вот, сохранил в 2004, должен открыться=).
* пилорама (на форум).rar
(8266.14 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]

Инженер-проектировщик (Нягань, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Ноября 2014 года, 04:36
(ссылка на это сообщение)

Открылось.
По принципиальной схеме.
1. Терминология. Приучайтесь пользоваться терминологией, которая применяется в НТД (в первую очередь - в стандартах). Основание для замечания - №384-ФЗ, ЕСКД ГОСТ 2.316-2008 п. 4.2, ЕСКД ГОСТ 2.105-95 п. 4.2.2. Однолинейная схема - нет такого термина!
Есть термин "Принципиальная схема" (ЕСКД ГОСТ 2.701-84 п. 1.3, ПП РФ № 87 п. 20п-т). Схема эта выполняется в однолинейном изображении (СПДС ГОСТ 21.608-84 п. 2.5).
2. Форма для выполнения принципиальной схемы - найдёте её в СПДС ГОСТ 21.608-84 п. 2.5-6 (полезно весь ГОСТ изучить) и приложения 4-5. Форма записи данных на схеме в приложении 6.
В Вашем случае нужно использовать СПДС ГОСТ 21.613-88 п. 2.4-5. Но, т.к., по этому ГОСТу можно применять произвольную форму принципиальных схем, при условии... (окончание п. 2.4), то можно применить форму из ГОСТа 21.608-84 (она для многих привычнее - формы из ГОСТа 21.613-88 почему-то у многих вызывают затруднения при прочтении, по крайней мере, первый раз - потом привыкают - проверено!).
Итак, приглядитесь внимательно (для начала) к ГОСТу 21.608.

Соединения шин "N" и "РЕ" с кабелем все (почти) показывают, но это лишнее. Однако, не ошибка. Есть желание - показывайте. Главное показать сами шины.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Ноября 2014 года, 05:01
(ссылка на это сообщение)

Прошу простить - пишу без системы - на что взгляд упал, то и описываю (для системы несколько ограничен временем).
На листах с планами не помещают "Общие указания". Там помещают то, что предусмотрено СПДС ГОСТ 21.608 и 21.613.
По листам с "Общими данными".
Смотрите ГОСТ 21.102-79.
Вынужден сделать перерыв.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Ноября 2014 года, 04:55
(ссылка на это сообщение)

Ваттман, пытаюсь восстановить оборванные мысли и пока не могу.
Задайте вопросы, которые появились после изучения тех НТД, о которых я уже написал. Тогда и продолжим.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Ноября 2014 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС; есть замечания,которые я напишу на ваших чертежах,которые вышлю попозже.
Главное изучите РТМ36... и
* РТМ 36.18.32.4-92.doc
(242.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]


дополнительно
* (на форум).dwg
(14922.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 26]

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1185, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines