beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Телефонный кабель над ГРПШ. Можно ли установить ГРПШ под телефонным кабелем?

Количество просмотров - 5769
(ссылка на эту тему)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Ноября 2014 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Запроектировал ГРПШ. Отступил от линии электропередач по 5 метров от крайних проводов.
Но не тут то было. Телефонный кабель проходит как раз над моим запроектированным ГРПШ.  

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: можно ли установить ГРПШ под телефонным кабелем? Есть ли нормы описывающие расстояние от края провода телефонной сети до ГРПШ?  

Логически понимаю что телефонный кабель не может  принести вред ГРПШ потому как напряжение в нем минимальное и ГРПШ и его ограда заземлены. Однозначного ответа дать мне никто не может, в нормах я точного определения расстояния не могу, в интернете тоже нет результатов. Подскажите пожалуйста хотя бы  где можно найти информацию по данному вопросу.

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Ноября 2014 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

5м от крайних проводов - это откуда норма? От дороги - да, есть такая. А от проводов меряли всегда высотой опоры. Кажется 1,5 высоты опоры надо. Или это у Вас не ГРПШ а домовой регулятор? Тогда пишите правильно, что Вы проектируете.
По поводу кабеля над ГРПШ - я бы этого не делал. Даже для домового регулятора, не говоря уже про ГРПШ.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Ноября 2014 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Если писать правильно то у меня ШРП.
По поводу 5 метров: ДБН В.2.5-20-2001
п.5.23.  Расстояние ШРП от рапределительных воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ должно быть по горизонтали не менее 5 м.

Уточнили напряжение в телефонном кабеле - 24 В.
Вопрос состоит приравниваются ли телефонные кабеля к электрическим линиям электропередач? И соответственно должен ли я выдерживать от подобного кабеля расстояние в 5 метров приравнивая телефонный кабель к линии электропередач?

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2014 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

п.5.23 относится только к шкафам с домовыми регуляторами.
В оригинале на украинском абзац 2 выглядит так: Відстань ШРП з КБРТ від повітряних ліній електропередач напругою до 1 кВ повинна бути по горизонталі не менше 5м.
В русском варианте почему-то нет "з КБРТ", поэтому возникают сомнения.
Полторы высоты опоры от ШРП.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Ноября 2014 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Т.е. вы хотите сказать что если там написано расстояние от ШРП с КДРД до воздушных линий электропередач 5м то это требование ШРП не касается? Если не касается то тогда на каком расстоянии допускается ставить ШРП к крайнему проводу линии электропередач по горизонтали чтобы не делать экранную защиту при выдержаном расстоянии к опорам?


Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Ноября 2014 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Я хочу сказать что для всех ШРП расстояние до ЛЭП до 1кВ должно быть не менее 1,5 высоты опоры (табл. 8). Для шкафчиков с КДРД сделано послабление - расстояние должно быть не менее 5м (п.5.23).
По поводу экранной защиты - она делается только при пересечении надземного газопровода с ЛЭП больше 1кВ. Экранная защита ШРП - это где написано?

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Ноября 2014 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)


Я хочу сказать что для всех ШРП расстояние до ЛЭП до 1кВ должно быть не менее 1,5 высоты опоры (табл. 8). Для шкафчиков с КДРД сделано послабление - расстояние должно быть не менее 5м (п.5.23).
По поводу экранной защиты - она делается только при пересечении надземного газопровода с ЛЭП больше 1кВ. Экранная защита ШРП - это где написано?


Хорошо между опорами 30 метров, линия электропередач 1кВ, высота опор скажем 6 метров. Получается по вашему я могу поставить ШРП посредине между опорами прямо под проводами 1кВ при этом выдержав 1.5 высоты опоры? Это же абсурд!!!

Получается что вы утверждаете что
1. ПОСЛАБЛЕНИЕ №1 "шкафчиков с КДРД сделано послабление - расстояние должно быть не менее 5м"
2. ПОСЛАБЛЕНИЕ №2 "экранной защиты - она делается только при пересечении надземного газопровода с ЛЭП больше 1кВ."

А ЕСЛИ ШРП ПОД ПРОВОДАМИ НА РАССТОЯНИИ 1,5 ВЫСОТЫ ОПОРЫ ТО ЭТО ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНО?!
По вашему тут послабление не для газопровода с экранной защитой идет и не для ШРП с КДРД а послабление получается для ШРП с РД 50.

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Сергей 2013
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Ноября 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Расстояние от ЛЭП означает расстояние от воздушной лини электропередач ( проводов) , а   ты говоришь о расстоянии от  опоры ЛЭП. Поэтому нужно выбирать такое место установки ШРП, чтобы от воздушной линии  электропередач было расстояние не менее 1,5  высоты опоры.

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Ноября 2014 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

Сергей 2013 - совершенно правильно.
skalik - Расстояние от ЛЭП - это расстояние от крайнего провода ЛЭП. Если высота опор ЛЭП 10м то в полосе ближе 15м от проводов ЛЭП нельзя ставить ШРП.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Ноября 2014 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю под расстоянием "1,5 высоты опоры" это если опора 10м, то на расстоянии 15м по радиусу опоры нельзя ставить, а не от самих проводов.

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Ноября 2014 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Неправильно Вы понимаете. ЛЭП - это ПРОВОДА подвешенные на опорах, или проложенные в земле (кабельная ЛЭП).

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Августа 2015 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Вопрос состоит приравниваются ли телефонные кабеля к электрическим линиям электропередач


ПУЭ п.2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

Так как телефонный кабель передает электрические импульсы - он попадает под юрисдикцию ПУЭ и является кабельной линией до 1 кВ

С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.

? (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1236, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines