АСКУЭ. Счетчики Альфа1140. Нужны или не нужны сумматоры?

Количество просмотров - 6696
(ссылка на эту тему)
Спадар Андрэ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Января 2009 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Кто нибудь ставил счетчики Альфа1140?
Там же сумматоры не нужны, и как они в эксплуотации?
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Января 2009 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Я к сожалению пока не ставил такие. Судя по тому, что они есть в "Отраслевом рекомендуемом перечне средств коммерческого учета электроэнергии для целей применения в составе АСКУЭ. Редакция 4", то их можно спокойно применять и без ограничений (кроме ограничений со стороны энергосбыта по каким-либо причинам).
Там же сумматоры не нужны
Почему не нужны? Откуда информация, что не нужны УСПД или сумматоры? Вот что нашел в руководстве к счетчику Альфа А1140:
Цитата: "Руководство к Альфа А1140"
Цифровой  интерфейс  предназначен  для  организации  обмена  между компьютером  или  устройством  сбора  данных  и  счетчиком (как  правило,  для считывания  коммерческой,  статусной  и  иной  необходимой  информации  со счетчика). В  счетчиках Альфа А1140 может использоваться интерфейс RS232 или интерфейс RS485. Используя интерфейс RS232, можно объединить в одну шину до 10 счетчиков.
Прикладываю руководство.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Января 2009 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Похоже тема захлохла не успев начаться.
Сумматоры будут не нужны Альфа А1140 только при считывании через оптопорт на месте. Если считывание идет по RS485, то без сумматора никак.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Говорив
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2009 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

А1140 - счетчик с возможностью хранения графиков нагрузки. Таким образом, если вам нужно АСКУЭ небольшого магазинчика (2 счетчика), и  находится он в Минской области-то можно использовать 2 счетчика и GSM модем(запихните его в ящик, добавте розетку и обозначте УСПД-я так делал, проблем не было)
Юлия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Сентября 2009 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)


А1140 - счетчик с возможностью хранения графиков нагрузки. Таким образом, если вам нужно АСКУЭ небольшого магазинчика (2 счетчика), и  находится он в Минской области-то можно использовать 2 счетчика и GSM модем(запихните его в ящик, добавте розетку и обозначте УСПД-я так делал, проблем не было)


Расскажите, пожалуйста, каким образом вы подавали на модем 12(24)В

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Говорив
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Сентября 2009 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Если есть розетка, соответственно есть и 220В. Но я ставил УСД (там GSM и блок питания в одном флаконе).
Юлия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Сентября 2009 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Говорив, подскажите в таком случае тип такого УСД [улыбка]
Или используемый в таких случаях блок питания 220V AC/12V DC.
(в представительстве "Эльстер Местроника" сказали для случая АСКУЭ с 2-мя А1140 использовать GSM-модем, установив его во ВРУ; хотелось бы узнать как правильно его подключить)

Заранее спасибо за ответ [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Zakcharevich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Сентября 2009 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Юля привет. Вы все грузите сервер форума вопросами.Пытливый ум! Уважаю. Помогу в Вашем горе. Прежде чем мучать людей вопросами разберитесь какой типоисполнение А1140 вы собираетесь использовать. Если А1140 с только с портом RS232 то тогда самый дешевый вариант УСД01 производитель фирма УП ИНТИС город герой Минск ул. Аранская д13 т 2111783 2850960 2850961      www.intis.by Счетчик в этом случае идет А1140-RAL-S4T. Схема тогда выглядит так. Розетка РА16-265 далее УСД с RS232 (он одно целое блок питания+ GSM модем+ соответственно УСПД) далее разветвитель 6ПМ387.059 изготовить завод "Герой" в Витебске который выпускает электронные счетчики ЭЭ8005    Ну и корпус вместе с работой. Обращайтесь. Зам Главного инженера СП Белполэлектромонтаж ООО Захаревич Сергей Викторович

Главный инженер, электромонтажные работы ( ? , Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Игорь В.
Сегодня в 15:37

автор: Imp
Сегодня в 14:09

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:51

автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13

автор: Moshkarow
Вчера в 21:40

автор: Polkan
Вчера в 18:15

автор: Posetitel
03 Февраля 2025 года, 15:58

автор: Shvet
31 Января 2025 года, 11:07

автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35

автор: Evdbor
30 Января 2025 года, 16:32

автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17

автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59

автор: Максим R
29 Января 2025 года, 05:16

автор: VadGKorn
28 Января 2025 года, 20:41

автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 945, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Jack L, Игорь В., Shvet, FlY 1960, Pasha 94, Перельман, Dmitriy52nnov, Малевич, Милаша, Alltta, Caesar, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines