Жилой микрорайон. Как посчитать необходимую мощность ТП для технического условия?

Количество просмотров - 6480
(ссылка на эту тему)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Ноября 2014 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Вопрос такой:
Мне нужно посчитать для ТУ нагрузку на микрорайон, в котором будет около 20 домов. Т.е. предполагается наличие нескольких подстанций. Как правильно посчитать необходимую мощность для ТУ?
Вариант 1: Сложить ВСЕ квартиры в микрорайоне, ВСЕ лифты с соответствующим большому числу коэффициенту спроса и силовое оборудование, получить результат.
Вариант 2: Нужно уже на этом этапе раскидать дома по ТПшкам и для каждой ТП найти свои мощности, подключенных только к ним домов, а затем сложить найденые нагрузки и получить мощность несколько большую, чем в 1 случае?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Ноября 2014 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Считайте по СП31-110. У меня это выглядит таким образом..
* расчет нагрузок комплекса.rar
(10.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 739]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Ноября 2014 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, что откликнулись!
Но вот в чем дело - у Вас 1 подстанция. Этот вариант я уже проходил) Теперь требуется просчитать вариант на несколько подстанций. Т.е. приводить нагрузку не к шинам 0,4кВ ТП, а, наверное, к РП-ТП 6(10кВ)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Serg P
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Ноября 2014 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд, рационально будет использовать первый вариант. По сути, зачем считать нагрузки на отдельные подстанции, чтобы потом привести нагрузки к ТП 6кВ? Достаточно будет как можно детальнее сгруппировать нагрузки по всем потребителям микрорайона. И не совсем понятно почему во 2 варианте нагрузки будут выше чем в 1.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Ноября 2014 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Нагрузки получатся выше, т.к. при делении на части коэф. спроса для квартир будет выше. А приводить к ТП 6кВ следует для того, чтобы потом в сетевой компании при этапном подключении домов не говорили, что расчетная мощность занижена.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mersik-2011
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Ноября 2014 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

Вы не правы. Нагрузки нескольких ТП просто так не складываются, а складываются с учетом коэффициента одновременности, поэтому расчетная нагрузка в обоих вариантах примерно должна быть одинаковая.

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Ноября 2014 года, 04:04
(ссылка на это сообщение)


Считайте по СП31-110.


Вообще-то, неправильный посыл к СП 31.
Правильным будет, в данном случае, посыл к РД 34.20.185-94.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Serg P
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Ноября 2014 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Я имел ввиду, на данном этапе (получение ТУ) зачем рассчитывать нагрузки на промежуточные ПС, а по ним определять общую нагрузку микрорайона, когда, как сказал Mersik-2011, результаты должны быть примерно одинаковыми.
Коэффициент спроса всегда будет одинаков. Дело в подходе к определению коэффициента спроса. Коэффициент спроса для одноэтажных жилых домов и квартир в многоэтажном жилом доме не будет одинаков. К примеру, чтобы не упрекнули в занижении нагрузок, вполне законно можете использовать коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности (не для всех).
Сергей ЛГ, поясните, пожалуйста.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Ноября 2014 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то, неправильный посыл к СП 31.
Правильным будет, в данном случае, посыл к РД 34.20.185-94.

Сергей ЛГ, найдите 10 отличий)
Вообще-то Вы правы. СП31 лучше использовать для расчета нагрузок здания (внутренних сетей). Тогда как РД можно лучше использовать для расчета нагрузок мирорайонов, города и т.д. (более высокая ступень).

Инженер (Оренбург, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Ноября 2014 года, 04:47
(ссылка на это сообщение)


Вообще-то, неправильный посыл к СП 31.
Правильным будет, в данном случае, посыл к РД 34.20.185-94.

Сергей ЛГ, найдите 10 отличий)
Вообще-то Вы правы. СП31 лучше использовать для расчета нагрузок здания (внутренних сетей). Тогда как РД можно лучше использовать для расчета нагрузок мирорайонов, города и т.д. (более высокая ступень).


А не надо искать 10 отличий. Есть одно: РД 34.20.185-94 п. 1.1.1 ...Требования Инструкции не распространяются на внутренние электрические сети зданий и сооружений, а также на внутриплощадочные электрические сети предприятий, расположенных на территории города.
В СП31 гл. 1 - в самом начале главы.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Ноября 2014 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Господа, я совсем запутался.
Есть РД 34.20.185-94 с изменениями от 99 года. Но вроде эти изменения вводились на ограниченное кол-во лет (3 или 5). Т.е. теперь нужно пользоваться первой редакцией документа?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Ноября 2014 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

И правильно ли я понял, что все-таки по подстанциям разделять нагрузку надо?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Ноября 2014 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Вы поняли правильно,считать нагрузки для каждой ТП и  далее уже считать нагрузки для ПС по высокой стороне. по РД34.20.185- и дополнение к ней

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Сентября 2015 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги. Помогите советом. Существуют ли коэффициенты спроса для расчёта комплекса зданий. К примеру промышленный завод, состоящий из 9 цехов, админ.здания, столовой, склада, очистных сооружений. Зная мощность каждого отдельного здания необходимо рассчитать мощность ТП. (Назначение объекта- разведение осетровой рыбы, основная нагрузка цехов-ферм насосы).

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Октября 2015 года, 02:42
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка промышленных предприятий рассчитывается по методу упорядоченных диаграмм. А коэффициенты использования для этого расчёта можно взять из методички тяжпромэлектропроекта "Справочные данные по расчётным коэффициентам электрических нагрузок" М788-1069-2.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines