Жилой микрорайон. Как посчитать необходимую мощность ТП для технического условия?

Количество просмотров - 6479
(ссылка на эту тему)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Октября 2015 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

Расчет по РТМ36.19.32.4-92* (актуализирована в 2015г)

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Октября 2015 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите внимательно пособие,там все найдете. в конце  примеры и таблицы

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 29 Октября 2015 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

пишет, что последний архив поврежден. [грусть]

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Октября 2015 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

РТМ36..Область применения:
1.3. Указания не распространяются на определение электрических нагрузок электроприемников с резкопеременным графиком нагрузки (электроприводов прокатных станов, дуговых электропечей, контактной электросварки и т. п.), промышленного электрического транспорта, жилых и общественных зданий, а также электроприемников, с известным графиком нагрузки.
То есть, нужно пользоваться СП31-110-2003 разделом 6.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 29 Октября 2015 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Раньше для расчета нагрузок, при проектировании городских электрических сетей пользовались РД34.20.185-94, с изменениями и дополнениями к разделу 2 "Расчетные электрические нагрузки», введенными с 1 августа 1999г сроком на 3 года, до введения СП31-110-2003.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Октября 2015 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Sim

РТМ36..Область применения:
1.3. Указания не распространяются на определение электрических нагрузок электроприемников с резкопеременным графиком нагрузки (электроприводов прокатных станов, дуговых электропечей, контактной электросварки и т. п.), промышленного электрического транспорта, жилых и общественных зданий, а также электроприемников, с известным графиком нагрузки.
То есть, нужно пользоваться СП31-110-2003 разделом 6.
.

Но в пособии табл.1 указано,где брать информацию

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Октября 2015 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Sim., у вас остались филиалы Тяжпром.-э-проект?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 30 Октября 2015 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

А выложите пожалуйста кто-нибудь версию РТМ36.19.32.4-92 в современном читабельном виде

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 31 Октября 2015 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

 
* Расчет нагрузок РТМ.pdf
(139.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 93]



Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 31 Октября 2015 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)


Уважаемый Sim., у вас остались филиалы Тяжпром.-э-проект?

Если имеется ввиду филиалы на территории Украины, то например в г.Харькове, г.Запорожье-да. Хотя нет уже самого Тяжпромэлектропроекта, а есть при Росэлектромонтаже небольшая бывшая часть института.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1574, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines